造纸厂,在湿部使用ZBK-15型罗茨泵通过真空盒脱水,电机是配套的,但是最近出现了电机过热、电流过高问题。具体现象是: P" K9 s$ u7 A4 o不连真空盒,空负载运行时电流15A左右。接上真空盒能有25A,随着箱体内水量增加,形成水封,即达到了额定电流30A,这种条件持续工作可能烧电机。 3 i1 Q+ j' Q4 J$ W依次进行了排查: 6 m) s. j G% u* J K( L0 O1 P( r1. 是不是泵有问题? ) h! m/ C9 X8 V r' b# z拉回设备厂进行了完整的检查,没有发现问题。 . O/ ?8 M1 d$ X' u T1 m. Z2. 是不是电机有问题?! ?" `7 c& S- r- c% |, y. ]; U 旧电机检查过没问题,不放心又换上台新的,还是一样的结果。 ) a3 t; F5 g g6 j8 N1 q: } ; Q! M2 i, f% U! b3. 是不是小马拉大车带不动?m1 \' C& O3 c* R& ] 我们还试过使用ZBK-13,即小一号的罗茨泵,带负载运行也就16A,没有电流过大的问题,说明和负载无关?* o2 U) J) W1 R+ c$ g! P; H* v 4. 是不是管道太细了? - I. u' l/ x" z7 T0 @大概一拳头粗吧,试过同时接两个真空盒,来增加进气量,还是一样的效果。4 V; B/ _; D% }$ c* {; W
) i% `& F* A6 R8 K现在实在排查不出原因了,所以来必威APP精装版下载请教。 / _* ^- b9 Y' g9 ? |
评分
-