齿轮工厂离震动源(如地铁线)的最短距离有何要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-2-9 10:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
如果要新建一座齿轮工厂,那么工厂及其内部设备,对外部震动源的距离和震动大小有何要求,有没有相关的国家标准?
3 r% E6 f. e# l- m6 O谢谢!
: b) q8 j5 p; G5 H) F
2#
发表于 2022-2-9 12:27:48 | 只看该作者
越远越好,尤其是检测仪器。

点评

你这说了等于没说啊。呵呵。 详情 回复 发表于 2022-2-9 15:59
3#
楼主 | 发表于 2022-2-9 15:59:12 | 只看该作者
东海fyh126 发表于 2022-2-9 12:27
8 I. R, |- ^" H! u5 x' N越远越好,尤其是检测仪器。

+ _9 x: [( I3 w; |3 H3 l4 X; X你这说了等于没说啊。呵呵。" n& \! u' j1 Z) S8 y6 S" _0 L

点评

可以拿北大地铁线为例,实验室被迫布置在远离地铁的校园角上。 发表于 2022-2-11 08:05
但答案的正确性无需质疑。 发表于 2022-2-10 08:49
4#
发表于 2022-2-9 18:26:43 | 只看该作者
可以参考芯片厂
5#
发表于 2022-2-9 19:34:05 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2022-2-9 19:43 编辑
) I T. h D2 x$ t. U. i
1 D |( c5 x! d% t9 Q% I4 b1 j地铁激荡起的振动,对精密仪器干扰最严重的是低频振动。这种振动波长很长,不易在土层中衰减。北大环境振动监测与评估实验室主任雷军,曾和学生拎着地震仪,测量过北京多条地铁线路,他们发现,在精密仪器更敏感的低频范围内,离地铁100米内地表振动强度比没有列车通过时高了30~100倍。% i8 `+ F! V7 S5 c' b( ^
5 @ n: `9 Q* m1 i
北大实验室因为4号地铁线的振动影响实验仪器不能正常工作。
4 U% s \/ i! t7 ^! D: u很遗憾!国内没有振动影响生态的相关环保法规。日本有专门的《振动法》。美国的轨道交通环境影响评价标准中涉及到振动敏感设备。0 M# q5 C- l K% C: A- q# s) v0 k

点评

这个厉害了。 发表于 2022-2-10 15:08
6#
发表于 2022-2-9 23:36:40 | 只看该作者
至少有离振动源100米远吧
7#
发表于 2022-2-10 08:58:52 | 只看该作者
额,正常通地铁的区域不都是人流量较大,人群较密集的商业或者居住的地方吗,这种地方应该不存在新建工厂的前提条件的吧。
8#
发表于 2022-2-10 17:38:59 | 只看该作者
最少500米,一般考虑800米以上。
9#
发表于 2022-2-10 19:06:50 | 只看该作者
做隔振地基
10#
发表于 2022-2-11 08:48:37 | 只看该作者
懿总W5 发表于 2022-2-10 08:58
6 M% E* Z) t3 I$ s( ~5 {2 r额,正常通地铁的区域不都是人流量较大,人群较密集的商业或者居住的地方吗,这种地方应该不存在新建工厂的 ...

+ R; e: L5 b" R那就错了 ,中国这么大,什么情况没有?尤其是大城市,要带动周边发展,地铁都会修到远城区、开发区等
8 T% j, c7 m3 n3 X