一个项目需要测拉压力,输出信号-10V-10V,但是PLC只能处理0-10V的信号,有没有什么办法把负电压变为正电压,而原来的正电压不变呢?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2022-1-7 15:15:30 | 只看该作者
本帖最后由 wryp 于 2022-1-7 15:19 编辑
/ C/ _2 s/ b& f$ Z$ f1 A. J4 b3 q+ H+ ?
用运放。把运放接成1:1放大器,负基准设为-10,输出就变成了0到20V
$ y* |/ K; p3 f/ p  J. M# y
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2022-1-7 15:53:44 | 只看该作者
  PLC可以处理±10V的型号。看你选择的PLC类型及型号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2022-1-7 16:50:31 | 只看该作者
|277741987发表于 01-07 15:53  PLC可以处理±10V的型号。看你选择的PLC类型及型号。
选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2022-1-7 16:51:04 | 只看该作者
|wryp发表于 01-07 15:15<i class="pstatus"> 本帖最后由 wryp 于 2022-1-7 15:19 编辑 </i><br>9 V: {1 u& u& R$ |
<br>/ Y& ]; v( O- ]* S  ^1 n
用运放。把运放接成1:1放大器,负基准设为-10,输出就变成了0到20V<br>
直接采用运放?反向放大器是不是也可以用?

点评

前级浮地供电,,,,,  发表于 2022-1-7 18:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2022-1-7 16:54:24 | 只看该作者
zhangmujimujie 发表于 2022-1-7 16:50! D' o! t2 {, T2 {" s1 }: ^
选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦
8 c7 M' E8 C5 }, ~! R' c6 X$ G  [/ b
S7-200smart就可以了
+ t2 H) g/ G9 V
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2022-1-7 19:36:15 | 只看该作者
zhangmujimujie 发表于 2022-1-7 16:50
( x; N! U  ~2 ?/ e9 G* `8 a选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦

6 b5 X* e8 l1 \. P选信捷吧6 Y* O5 b3 n( k$ |$ D1 t
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2022-1-8 13:26:10 | 只看该作者
个人愚见
, R! x: R/ P; a) P, c3 W7 r6 P8 y使用两个等值的电阻串联,然后从其中一个电阻上取信号。  f- D" ^$ i' n0 ~& f  c* C
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2022-1-11 03:12:54 | 只看该作者
串联应该可以解决这个问题