有个问题不知道我问的是不是有点傻,就是机床运行超出限位(限位被拆了) 当然还在允许范围内,只是超出了光栅尺的范围,这样系统重启后能否启动,# e7 r4 O& I9 f: R5 a
因为我看了下机床超了限位很多,光栅不知道有没有超范围,(Z轴)  系统就出现了Z轴驱动报警,在启动模块上的报警01和C1之间跳动 想知道是参数没了还是启动模块坏了 还是超了光栅的原因! ?: X/ p' o. S0 `$ B
驱动器型号是DKC01.3-100-7-FW  用的是海洋发格系统
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-2-10 17:20:23 | 只看该作者
按着超程解除,在往回开就好了么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-2-10 18:37:09 | 只看该作者
超程解除复位啊,FAGOR系统我还没玩过呢 照报警代码做吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-2-10 21:17:33 | 只看该作者
有可能是光栅尺的触头撞换了,全闭环反馈不匹配,Z轴报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-2-11 09:58:22 | 只看该作者
机床硬限位开关是防止机床超程撞车的最后保障,怎么就能随意拆掉呢!?( ]$ E3 O; a7 k( ~' a+ E4 Q# ?! g0 O0 d
2 L$ M+ g9 I. X, u" Y+ X
仅仅是压到硬限位报警的话,按着超程解除,手动摇回来就行;1 \+ Q9 o6 f7 `8 b1 |
/ Q' h& ]$ X0 }: p( O+ K; z
在自动运行状态下报警的话首先是软限位报警,直接按复位键后手动摇回来;5 ]/ L3 H4 e2 R* F

- o0 z5 U1 d0 h' x( A) a5 ?+ d你的情况估计是光栅尺被撞坏了,光栅尺反馈值与实际位置差太多产生了报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-2-11 10:29:21 | 只看该作者
呜呜!
7 E0 A2 K! q1 C' x% l) H! `硬限位也敢拆!这可是保护丝杠,光栅尺的啊., ]4 C& {* B: y! q/ [# |, V: g' {
多半光栅尺的测头撞出来了,检查检查.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-2-12 22:50:28 | 只看该作者
屏蔽掉光栅尺,拆掉检查检查,
* C0 a" z+ T4 \5 N   按着超程解除,在往回开看能动不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-2-16 19:10:49 | 只看该作者
拆了很危险!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-3-14 15:24:18 | 只看该作者
不要盲目操作,看清楚说明书上的报警解除办法再动手
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-3-14 23:04:12 | 只看该作者
这个问题的发生,主要是光栅尺的零点和系统坐标的零点开关不同步。只要你开动机床轴,系统立即报警。当然前提条件是你的光栅尺没有损坏;否则另当别论。
/ z3 j) t8 r+ d1 n处理方法:
- K! W; f! D7 H" J- i1、修改系统参数,屏蔽掉该轴光栅后,重新启动系统,用手动将坐标移动到安全位置,重新装好限位开关。( R( ^1 k4 V0 q; F9 r: @  n( \
2、将光栅参数改回,调整光栅尺。