集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理
: M+ P) ~, X( n3 \% s变频器故障对策
! d1 e9 r! f! X7 o+ i' W: V* b/ l1引言% C* X# c5 ^8 H/ q
福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。: h& _2 }; u4 ~: I( P+ J
2安川变频调速结构及其工作原理
6 O X. w5 O k4 ^- `根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:- _% z! r1 i- l V
1
( F8 M6 q! @" h% ?- W整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC
) e) a0 k8 S+ x) C, H% F' ?; w1 g2 `( l25 r& O. T' k: G3 s7 d) |
充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。
" B4 u# \# e9 B& ` R3V D8 ]0 H- A- Z. u" f- e4 u
旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。0 y2 i6 B2 c# }3 |
4
3 D+ H+ p5 D5 G( p+ k0 n9 V滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。7 a" G+ A" b$ t$ _+ q
5
/ L% ^; E$ _( y9 r6 q充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。
+ w/ I) Z( O8 t! ^& S) ^+ ^6
; K/ a6 B$ C% s( q3 \- B. g逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。
0 h) g9 F& ]9 h7IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。. y& N- o0 b/ m0 @/ i- z; @. N
8
, p( _3 T/ F8 X0 i电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
) q8 |* P: T4 b! H. K. P1 f0 L3 A92 T1 x- w) G- M; ~; m" R5 W
主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
! ?3 R1 G8 S4 U( a+ w u/ ]10- C, t$ C- m( w" n1 F
驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。
1 j& }# M0 s% A! X11# Y! z" }6 h5 k. l7 j2 S: {" i
速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。" q- }" d! U8 o, P+ i/ g I% r# F4 F; Q }
- l0 m/ v* n2 p
12I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。
2 K, U$ l4 z O3安川变频器常见故障分析与处理7 \( h, }, K2 ?) [5 M/ r

/ u8 _ }- |7 m0 p6 Z. c安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:# o; P9 \) N9 ]: y' Y- O
* N: o3 N- u/ ^" }/ i
1
5 s) ?! g* ~' Z# H7 C a变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:* ]7 }5 _) U' B# h
3 [0 _$ `- E. Q8 }" Y& K" t9 i

3 M0 x% N, w- X; o& Z* ^( {& s加速时间是否太短;
; y* v, w& O a9 D9 ^
# A8 V; r! V' r3 v+ ^7 ]
1 y; n0 {/ m: W, k! @. _) e力矩提升参数是否太大;
( T% G8 p0 d5 E7 t) ?8 p6 V) Z5 G4 ]/ c/ `+ k, p

) ]6 x! e+ }$ t+ j+ Z负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;( L2 P' p- _% n: L3 B- m/ q

2 g8 z. n) k3 D3 c+ wPG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;/ i" O9 L* t2 {' F% S) N9 w

7 L7 o3 _1 R! w
1 D( [, e/ t1 R4 d; w电流互感器是否异常;9 P. M( O E/ `6 ?

5 R& I0 Z6 U7 P/ d) T: Z+ L
0 U4 }0 b7 m, l) @+ Q2 w5 K: u主功率器件IGBT是否异常;
% F- G1 f. w+ d! ?3 J7 {$ x: F d1 k+ ^- S/ }/ Y8 |+ G9 N

- _' S* q6 W* p; X如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。4 X5 i0 e, x8 b& x- r
6 n8 i1 k5 Q. I! `' g/ B* q
2
( {# \* w$ _& t k- E3 e$ b变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:/ h5 g2 f. H$ S1 c/ Q, Q" v
* ~: ]/ _# H# \# ^. ?6 E/ M' C
$ w0 @- `( {: a5 L
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;7 g# a. c' D7 V6 |6 F w
$ K g: `. L- C+ Y% n
6 ?5 x( w, B+ ~( |7 { U0 K
电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;
! J2 y/ b; t, K, K$ n3 y+ Z. H4 m# n
: [$ g. A2 R, T' o# a r( \; o; c" H3 s9 [# z# B* B& t5 A
电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。
5 _- W: M% m8 x2 X- x8 n. u6 D4 |% y/ c$ K x# X* N
不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。( v$ D _' S) @- E1 | y0 h# a
0 B/ h8 m2 v- m) q; q6 D9 Y
3, I4 J, I/ r+ O' B% _
变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:
. { k0 {. U5 L' z; V) }6 }; f: n a' W
2 r4 f* R/ e' @ |
电机绝缘不好或三相相间不平衡;; p5 k. t/ E8 {* P6 S6 D( H: |
6 t: O5 z' w8 Z
. ^% J0 I% z/ I5 W% W& @
变频器异常,主要为控制回路部分。
2 X' L& _4 A. `; h6 f' W7 C r
$ o: t$ X! y/ J3 t% |. d4Q: v) P* C1 O
变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:
5 k& C/ |$ o# x+ D& i& \9 y4 @
! ?: h/ E5 }4 M4 Y2 y: `6 e0 I7 m# Q% R. J8 G
变频器柜内部两套风机是否异常;I& S& U& h8 q/ d# l4 D

6 w, K; w6 g+ p+ E' F* M/ `" ^9 p3 ~/ K( K; D8 x6 Y% ]' C
环境温度过高否;
9 \( o& f& T: P4 p) t. _- b- j; F! [) A

) C+ u" o/ [7 c# p: V5 Q频繁过载否;
; W2 {. ?5 i* i& X: x
$ i% ~0 B6 T% Q5 T/ \# Z
$ B5 k' S# g& O- h, i Q热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。" H% ?6 X* I: d7 \

; p( a A6 Z$ X3 w2 Y* Z& H5
4 W/ h c- c0 {; q变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。
# J, K/ N# x( Y% B. u9 Y
+ l1 n% T, E: o0 A/ n9 S6; Z% g0 O+ |8 D
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:
* W; h' ^6 j* K& d. v' [) ^# ^
$ r& Q2 S% m& F, i4 d" O3 X0 _+ ~4 _' h9 f8 F
能量回馈装置异常;
+ ?* p; ^" [; c. c7 D( ~
' Q# V/ x6 e% k* k8 y3 }! ^! u- Q# X6 t# U# h
驱动板检测异常;
- W# f1 X' E" i
' R9 B) ]& e3 ^2 b% N! D# P! x$ w+ e/ x& K0 Q; ~. A, |3 _
若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。
+ m% G7 \( P. Q/ h) o# C
- |* {/ N H% I7& u& ^1 @, S( E) R. y
变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:5 V4 s! w5 a1 t, a

/ K+ g S: Z2 u4 U! B( e: N如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。" P7 U: C$ W0 v( l- X; h0 Z
. [1 G* o$ j6 s' c2 T3 r
其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。, }7 n: {$ s% n1 Y, ]! E
4 l% [- n1 D( e7 Q9 }) k/ {. v) A
8
3 k# c7 _" b8 |" ?- p/ N% Y6 i变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。
' }* R( F6 y' D/ ^% b* c5 H/ c+ `7 |0 c% G! `7 o
98 A4 }2 Z; _5 o2 Q; @3 S
变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。- g7 l0 g+ Z. B( H
4结束语
" k0 t7 G3 {6 ~. h3 K! W. Z4 e9 s. l. ?3 b* i# |, }" i
采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。( s, S' {4 ^' k' K" S" d( O4 t) ^
! N" k& }4 r) w; g p6 U7 }
1 u4 ], k" H N$ W& h
& R* U# r( u3 a
[本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑]

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
3#
楼主 | 发表于 2009-4-4 08:58:40 | 只看该作者
我在飞版主谢谢了!
4#
发表于 2010-2-12 12:42:39 | 只看该作者
谢谢楼主了,拜读了
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-4-29 17:51, Processed in 0.061172 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表