机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7216 | 回复: 13
打印 上一主题 下一主题

压力表、软连接、止回阀、闸阀安装顺序?可否直连?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-16 08:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
水泵出口要依次安装压力表、法兰式橡胶软接、法兰式止回阀、法兰式闸阀~
- M( f' s R5 q0 k; k4 E( S' R3 _+ E! ~. L1 `" \
请问上述顺序是否合理?j0 L" y& W f; L& s9 `( O/ J8 q
软接、止回阀、闸阀三者是否可以直连?还是相互之间是否必须加短管(两端法兰)过渡?4 m c' e+ o" t
2#
发表于 2021-11-16 11:26:52 | 只看该作者
有些没有软联接
3#
楼主 | 发表于 2021-11-16 13:12:22 | 只看该作者
凯思特 发表于 2021-11-16 11:26 $ e8 L3 y# O9 o2 ? W, w
有些没有软联接

2 }% M/ x2 n7 J) }, w: [, M2 e+ H/ I+ g- d. k

: O" k7 ^8 b9 n% n重点是每个阀件之间是否需要过渡短管
/ \1 e+ P& ^! G& ~ e% L* k
4#
发表于 2021-11-16 13:46:19 | 只看该作者
zuce 发表于 2021-11-16 13:12
0 n& o5 |% U0 e( q3 X, b重点是每个阀件之间是否需要过渡短管
+ A* Y, K* v8 M6 @. f: P' [1 v
一般不用啊7 N& g1 [. p* z8 l% x

5 O+ e) M2 `5 t- Q" C7 s U
5#
发表于 2021-11-16 13:47:53 | 只看该作者
大多数情况装一只压力表是装在最后端的吧
6#
楼主 | 发表于 2021-11-16 14:26:09 | 只看该作者
702736 发表于 2021-11-16 13:47
$ H+ k- e' N W1 e大多数情况装一只压力表是装在最后端的吧
2 n4 S6 z* x% {7 s) w% J q
我准备装泵出口 软连接之前c( M2 X& y' k) X: ^4 x
7#
楼主 | 发表于 2021-11-16 14:27:14 | 只看该作者
702736 发表于 2021-11-16 13:46
- u0 c- ?+ \) `* G* B一般不用啊
1 B8 \ j6 j0 _) z: R" R
您知道软连接可以潜水安装吗?
" U, b5 c/ j2 K3 {7 S' l6 [生活污水工况' N$ N6 l' B" t! m5 }9 q, u
8#
发表于 2021-11-16 14:35:24 | 只看该作者
zuce 发表于 2021-11-16 14:26 / O! J; P$ h' d8 H' V
我准备装泵出口 软连接之前
" k' e8 E& J1 R3 ]: W5 j! Q4 U8 a' o
那你是要监测泵的压力而不是系统的压力
$ m7 D3 p: c$ M
9#
楼主 | 发表于 2021-11-18 20:42:43 | 只看该作者
702736 发表于 2021-11-16 14:35 + |" h5 g' {' U! {0 E: q
那你是要监测泵的压力而不是系统的压力
9 q' s8 ^+ G( ]6 e: ]
有区别吗2 c; q1 H( _- e. v. X
10#
发表于 2021-11-18 20:52:03 | 只看该作者
有的。当此泵不工作时,系统的压力就不在这显示了
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-28 13:17, Processed in 0.053804 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表