机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: yaojingzhi
打印 上一主题 下一主题

燃烧器设备问题求助

[复制链接]
11#
楼主 | 发表于 2021-9-1 18:06:53 | 只看该作者
|oh小二发表于 09-01 16:57加一个防火阀,单向通气,还有啊,为啥要用个真空泵送啊
前面设备用真空泵抽真空的
12#
发表于 2021-9-1 20:45:47 | 只看该作者
你这种结构我看往回烧都算运气的,有重大安全隐患。
13#
发表于 2021-9-2 09:12:38 | 只看该作者
可燃气体是什么气体?那么粗的供气管如果压头低必然在管口处燃烧,管口处烧完了不就继续往回烧。
也就是供气管变成了燃烧室,其它部分变成了排气管。
乙炔会燃烧不充分。
14#
发表于 2021-9-2 09:18:06 | 只看该作者
本帖最后由 hxt610 于 2021-9-2 09:19 编辑

建议把管径缩小到燃烧器的十分之一左右,提高可燃气体流速。
另外,加一个阀门调整进气流量。
15#
发表于 2021-9-2 09:19:32 | 只看该作者
学习了,
必威APP精装版下载里真是各行业设备都有啊
16#
发表于 2021-9-2 18:31:04 | 只看该作者
没见过真空泵送气的,我们一般用鼓风机大风吹~大风吹~

点评

@hxt610 调节是另外回事,使用“蝶阀”等机构控制进风口大小 发表于 2021-9-3 09:05
进风量还是需要调节的,否则容易“脱火”,不是越大越好 发表于 2021-9-2 19:59
也不知道他真空泵入口端是什么,图片不舍的给全,索性不评论也罢! 发表于 2021-9-2 19:57
17#
发表于 2021-9-3 01:45:23 | 只看该作者
这个抽风的结构设计是否需要考虑空气动力学才更合理,减少后续整改。
18#
发表于 2021-9-3 16:03:07 | 只看该作者
用的是真空泵,应该是供气端的需要;
也许真空泵入口端是一个供气罐,供气罐气化靠真空泵的负压产生?(猜的)

也许真空泵入口端是余热回收装置.........

不管怎样,这个管道都应该是辅助供气,要根据气量算管径,使出口速度在合理范围;


另外,加1个调节阀,加1个止逆阀,防止回火也起到安全作用。





19#
发表于 2021-9-3 17:56:19 | 只看该作者
|hxt610发表于 09-03 16:03用的是真空泵,应该是供气端的需要;

也许真空泵入口端是一个供气罐,供气罐气化靠真空泵的负压产生?(猜的)



也许真空泵入口端是余热回收装置.........



不管怎样,这个管道都应该是辅助供气,要根据气量算管径,使出口速度在合理范围;




另外,加1个调节阀,加1个止逆阀,防止回火也起到安全作用。










也有可能是废气处理,把废气用直空泵抽出来,看他画的燃烧室前管道里供的是混合气体。没设计过燃烧器,但是看到的烧嘴都是单独供气。在烧嘴处燃烧。感觉他这管道里的这混合气体,怎么设计,管道里它也会着火啊,如果脱火,再瞬间点着了,如果管道里面空间不够,会不会炸都难说。
20#
发表于 2021-9-3 18:00:49 | 只看该作者
|bonetr发表于 09-03 17:56也有可能是废气处理,把废气用直空泵抽出来,看他画的燃烧室前管道里供的是混合气体。没设计过燃烧器,但是看到的烧嘴都是单独供气。在烧嘴处燃烧。感觉他这管道里的这混合气体,怎么设计,管道里它也会着火啊,如果脱火,再瞬间点着了,如果管道里面空间不够,会不会炸都难说。
出口用风机往外抽,或者用个高烟囱,让燃烧室是负压,也许会有改善。但是总觉得得算好了,风机太大抽灭了,或者风机口呼呼往外冒火舌
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-17 18:00, Processed in 0.055647 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表