请教下EMC环境下机箱散热孔大小与间距大小确认

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-7-27 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下EMC屏蔽机箱如果散热 开孔的孔径大小,与孔间距尺寸有公式吗?具体公式又是啥?谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2021-7-27 18:35:39 | 只看该作者
开孔越小越好,不要开腰型孔。间距大点,不然会形成天线
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2021-7-27 21:26:36 | 只看该作者
屏蔽要求高散热方式可以考虑强制散热了,很多屏蔽形同虚设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2021-7-29 04:01:05 | 只看该作者
应该是越多散热效果越好的吧。。。