求教各位大神

最近需要做一套升降温系统,热源是半导体致冷器,利用散热器散热,风冷,主要想求教下面几个问题:

1.如何根据目标的升降温速率,比如4度/秒,来计算致冷器的功率、散热器的面积、风扇的风量风压,大家有没有比较适用的公式,或者比较好的散热器结构;

2.如图,基本结构是上面是传热板,中间是TEC致冷器,底下是散热器,中间的接触面1和2使用导热硅脂好还是石墨片好,或者有什么比较好的品牌可以推荐的,谢谢!

3.如图,上面的传热板是6063铝板,厚度比较薄,长宽是200x50,怎么样才能增强整个面与致冷器的贴合度,传热板不变形,目前使用10颗螺丝锁紧,变形量能达到0.08左右。


补充说明下,结构是用在PCR仪上,会频繁的进行升温和降温循环。

望大家不吝赐教,谢谢!



评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2021-7-13 10:01:31 | 只看该作者
这个可以参考空调的制冷制热
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2021-7-13 10:10:14 | 只看该作者
4度/秒?检测点在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2021-7-13 11:24:56 | 只看该作者
大白小白 发表于 2021-7-13 10:10
4度/秒?检测点在哪里?

传热板中心位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-7-13 11:29:51 | 只看该作者
铝合金传热板是个光板么,考虑四周翻边,增加刚性,减小变形

点评

这些是最后才考虑的  发表于 2021-7-14 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-7-13 11:40:37 | 只看该作者
我们设计都直接用软件做热仿真

点评

连详图都没有的时候,请问怎么仿真  发表于 2021-7-13 12:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-7-13 12:23:33 | 只看该作者
水流众生—江 发表于 2021-7-13 11:40
我们设计都直接用软件做热仿真

热 仿真。
腻害

点评

别听它吹牛b,在结构未出来之前哪来的仿真  发表于 2021-7-13 12:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-7-13 12:54:04 | 只看该作者
给你推荐一本书,里面有散热器计算方法,包括散热功率,散热面积等。

《化工原理》上册,网上找电子版就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2021-7-13 13:01:08 | 只看该作者
必须做个热仿真
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-7-13 14:05:18 | 只看该作者
仿真又不是什么稀奇的事情,现在的结构方案已经比较清楚了,有系统条件基本就可以仿真了。
回复 支持 反对

使用道具 举报