机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5540|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请教:急停后不能重新启动

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-15 22:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了台钻孔的小机器,用三菱FX1N的PLC,步进电机,现在是这样的情况:单步和单循环和连续都可以正常,就是如果在发脉冲时按下急停按钮,再重新按启动按钮就启动不了,状态有转移到回原点的状态,且驱动ZRN的触点也接通了,就是不发脉冲。须把PLC从RUN打到STOP再到RUN,然后在未按启动按钮情况下开始回原点运行了(按下急停后有按启动按钮,但在PLC的RUN到STOP到RUN后没有按启动按钮)。
' \9 G, r5 _' C6 L* U9 z搞了两天了还没明白为什么会这样(刚入门 ),请大家指教,多谢了!
6 U: P3 s# y/ b( Y! J$ }" n7 M& |) G- p* L3 |3 o8 N& Z
[ 本帖最后由 kuangxin1 于 2009-1-15 22:57 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-1-16 20:46:52 | 只看该作者
楼主,你在线监控一下,出故障时步进在哪一步?是否没有回到初始步?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2009-1-16 22:44:30 | 只看该作者
黄兄,我监控了一下,有M8067接通表示运算错误,错误的步号在回原点那条,就不知道怎么改才对
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-1-17 13:11:01 | 只看该作者
楼主,如果你需要在运行中随时可以按下紧急停止,则你首先应该在初始步中将其他所有的步全部清除复位;其次,在除初始步以外的其他每段步进中,你都要有一个紧急停止按钮引到紧急停止按下后的状态,再由该步回到初始步等待状态;第三,回原位其实最好还是不要放在自动运行程序中,可以和自动运行程序相并列!你先按照我说的试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-1-19 20:31:01 | 只看该作者
解释得满负责的,赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-1-29 12:14:38 | 只看该作者

大家怎么说

如果有想法的,你们可以说出来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-3-16 22:14:36 | 只看该作者
我觉得黄工这个方式只是一个指导的方法,最好是在程序执行顺序控制前设置急停,将顺序控制作为子程序,将急停作为时间中断,在任何时候执行急停时,子程序跳出,这样好一些,我记得三菱的FN系列可以这样做
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2009-3-17 21:37:46 | 只看该作者
多谢黄兄的指点,问题现在已经解决了。
$ A/ ?" b9 c! x( w! x8 S' `& Q. s$ B前几天老师告诉我说是这样的原因,大家也参考下。+ V% ]* d* S. Z1 x
这主要原因是:三菱的PLC在发脉冲的时候,突然间停止发脉冲---同时要求再次发脉冲,这是不行的;要求要停顿一段时间再要求发脉冲就可以了。也就是发脉冲的时候,按动急停,可以停止,延时一点点时间后转到回原点程序,这样就可以。
+ W+ i# \; v; \8 G" _3 P- k6 U: i  J     这就是三菱PLC发脉冲的最大毛病,不稳定性出现了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-14 19:58 , Processed in 0.053770 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表