机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6176 | 回复: 14
打印 上一主题 下一主题

PLC控制步进电机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-5-30 09:13:02 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
不知道有没有前辈用PLC控制过步进电机,我现在不是太清楚控制线路图怎么画,PLC和驱动器的接线不了解
推荐
发表于 2021-5-30 11:52:54 | 只看该作者
展翅翱翔with 发表于 2021-5-30 10:45
如果与晶闸管型PLC相连接 是否需要串接电阻?

不是按继电器晶体管这些类型判定是否要串电阻,是按电压来,24V的就串个2K左右的,5V的就直接接,串个电阻本就是为了分压和限流嘛,不过那都是几年前的了吧,现在的都不用串,步进驱动器内部有
推荐
发表于 2021-5-30 11:49:13 | 只看该作者
:victory::victory:

timg.jpg(40.68 KB, 下载次数: 49)

timg.jpg
2#
发表于 2021-5-30 09:53:30 | 只看该作者
以两相四芯线的步进为例,四根线分别接步进电机的A+,A-,B+,B-,然后V+和V-分别接开关电源的正负极,拨码开关边上的那一排控制信号线,比如脉冲,方向,脱机等这些接plc的out点
3#
发表于 2021-5-30 10:45:02 | 只看该作者
南山樵子* 发表于 2021-5-30 09:53
以两相四芯线的步进为例,四根线分别接步进电机的A+,A-,B+,B-,然后V+和V-分别接开关电源的正负极,拨码 ...

如果与晶闸管型PLC相连接 是否需要串接电阻?
6#
发表于 2021-5-30 12:13:21 | 只看该作者
南山樵子* 发表于 2021-5-30 11:52
不是按继电器晶体管这些类型判定是否要串电阻,是按电压来,24V的就串个2K左右的,5V的就直接接,串个电 ...

多谢大神
7#
发表于 2021-5-30 21:24:05 | 只看该作者
你淘宝上去买个步进电机和驱动器,接线图他们都会给你的。
8#
发表于 2021-5-30 22:33:12 | 只看该作者
步进电机驱动器说明书应该告诉你怎么接线。
9#
楼主 | 发表于 2021-5-31 11:02:10 | 只看该作者
南山樵子* 发表于 2021-5-30 11:52
不是按继电器晶体管这些类型判定是否要串电阻,是按电压来,24V的就串个2K左右的,5V的就直接接,串个电 ...

前辈,这个驱动器内有电阻,那他是怎么来判定你接入的电压的呢?
是根据你接入的电压不同,然后来选择带不同电阻的驱动器吗?
10#
楼主 | 发表于 2021-5-31 11:03:02 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员