机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 我先睡了
打印 上一主题 下一主题

锅炉内胆烧扁了

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:18:46 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2021-3-18 15:35" u& s: |3 P5 I1 N+ ^! A7 ~
内筒烧软内部压力升高压瘪了?
  T4 ~, x4 J/ P
是的,不过理论上是不会出现干烧的情况
4 v' c- Q9 M# k3 g2 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:19:34 | 只看该作者
晓昀 发表于 2021-3-18 18:13
) j' I1 T- H$ G4 x不光是热载荷,可能还有压力载荷的作用。

' E8 K, b* O0 B: L; Q是的" L7 y0 }" w/ f  K# C
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:20:22 | 只看该作者
大白小白 发表于 2021-3-19 01:20: @/ y& K# h, b& A' A: J0 C. K- f
有没有完整图片看看
( }2 E  l0 f2 v2 [# _
再完整就是整个设备的样子了,没啥看点
& f! |7 B/ G# S& X1 q
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2021-3-19 18:25:25 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2021-3-26 11:27 编辑 0 P, K# V' ~6 p1 N9 j
逄斌1 发表于 2021-3-19 16:15' @- s) o, s4 g, J; c' z" N
这种锅炉是有安全阀、缺水、温度多重保护,怎么也想不明白会出现干烧的情况
8 L1 D7 `) B5 P) \6 g
内压大于外压啦!流动才能给温度和压力升高并使系统正常运行,但是这个结构的在炉内压力一旦过高,可能在系统中成为一个阻碍,系统就不流动了,局部温度压力急剧上升形成“干烧”,最后就是这个结果!% E  V: \! {, o; D
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2021-3-19 18:25:30 | 只看该作者
控制系统出毛病
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2021-3-20 16:40:35 | 只看该作者
估计是内部的环境发生了变化,气体的压力不同导致!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2021-4-20 22:28:20 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

18#
发表于 2021-4-21 09:50:13 | 只看该作者
这种老式蒸汽锅炉还没有被淘汰吗,模块蒸汽机,10秒出蒸汽,换热率95

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:55:30 | 只看该作者
和大爷 发表于 2021-4-21 09:50
! [  L  g* ]0 S这种老式蒸汽锅炉还没有被淘汰吗,模块蒸汽机,10秒出蒸汽,换热率95
" ]4 ^( s7 l$ c1 `, h
这种最大蒸发量是多少?什么资质能做
) E/ E# t, c1 G3 M4 {  Q! c* r" }; A
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2021-4-21 10:06:16 | 只看该作者
逄斌1 发表于 2021-4-21 09:55
; ^/ h" O: \9 N' H, G. d8 {$ G8 a这种最大蒸发量是多少?什么资质能做
) C% t1 |: [  L, ~$ M2 G7 w
最大现在好像做的1600千瓦,这种炉子不属于高压容器,免检,近几年出来的,低氮模块蒸汽炉,百度吧,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x