      很多电气新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。
一、按照图纸检查回路(不通电状态)
+ D$ Z' Z: e3 }7 _& q
        一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。这一部分需要检查的是:
0 U! {! ~8 c2 r! Q9 h5 D
      1、图纸设计是否合理,包括各种元器件的容量等。
       2、根据图纸检查元器件是否严格按照图纸连接。
# q  u: _0 g( u  C
      在这一过程中,最需要注意的地方就是检查电源:

3 J; [7 N( {8 \
1、确保回路没有短路。
2、确保强弱电没有混合到一起

" @& g7 B0 u7 E6 G. j" F. C6 j      因为PLC电源为24V,一旦因为接线错误导致220V接进PLC里,很容易将PLC或者拓展模块烧毁。
- v( k! x& e) a( |8 j& {. p
二、检查PLC外部回路

% @, X2 o7 b8 B; x* ?+ ~
       电源确认完毕后送电,测试输入输出点,这就是俗称的“打点”,测试IO点需要挨个测试,包括操作按钮,急停按钮,操作指示灯以及气缸及其限位开关等,具体方法是一人在现场侧操作按钮等,另一人在PLC测监控输入输出信号;对于大型系统应该建立测试表,即测试后做好标记。如果发现在施工过程中有接线错误的地方需要立即处理。
# r/ J6 e" k- Q5 ?
       这一步应该注意的是需要将程序备份后清空PLC里面的程序或者将程序禁用,避免因测试导致设备的动作。

9 r- n; l) J) {
三、检查机械结构并检查电机负载

; k8 L6 A2 h: G) b, ?  x( C. p7 c+ A
      这一步需要检查机械结构是否紧固等等,电机类负载是否做好相应保护,避免因意外导致的事故,检查完毕后需要手动去测试设备运行,如正反转电机类,需要测试线路是否完好并带电试车,变频器类设置相应参数并进行电机优化,静态识别或者动态识别等。* K  ]0 @) Y( a/ y

% s# A5 [5 O7 C( T' w       这里需要注意的是对于一些特殊负载,比如说垂直类上下移动的负载需要由专业人员进行,以免因控制不当导致测试事故。
四、调试手动模式/半自动模式和相关的逻辑关系
( J- [# g7 @; g" T- g; j
       IO点和负载侧都测试以后,接下来要进行的就是手动模式下的调试。这里的手动模式也可以叫做半自动模式,不是用手直接去按动电磁阀或接触器等,而是指通过按钮或者HMI的按钮等去驱动设备,是与自动状态对应的。
2 l8 x7 T1 u' `

- g# {" }- }: M8 b9 L
       手动模式的测试可以将自动模式按照人的意愿分解,方便测试程序。
! B1 m2 X  b1 t
这一环节最重要的是要测试安全功能,即在设备运行状态下测试急停,安全光栅等等的安全功能是否起到相应作用。
) G; Y2 V' u, k, q& @3 {! F: A" ?
五、根据生产工艺进行联调

" ?, N  k( p  \( Y8 ?
      在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。这一环节是最重要的,需要根据生产工艺测试各种连锁,包括逻辑连锁,安全连锁等,而且要多测试几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
& Y) G) k, W0 o+ S3 x) K
六、特殊逻辑关系调试

* ]( M0 B7 C& I7 l1 _6 L
      PLC系统里除了逻辑控制,还有很多拓展出来的功能,比如说PID控制等,当这些逻辑调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。$ J1 U- U) h5 z1 M. z5 p

4 ]1 h) n' c' h
       最主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出最优者。有的PLC,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。

2 c* O" m7 M& ]9 L; C
七、完成上述所有步骤的调试
( g* n& k% c# [$ `
       整个调试基本算是完成了,接下来就到了预生产的步骤了,预生产是生产前的工作检测,在该阶段可以配合生产进行一些特殊的测试,比如说生产节奏是否满足,带载情况下安全功能还能否起作用等等,一般连续生产一定时间后就可以交工了。4 l: z: k( [% `$ {' c

6 m  I" p, k( y- Y4 g      
新手尤其需要注意电源,记得我在多年前调试第一个项目的时候,因为施工单位将大皮带的拉绳开关的220V触点和24V触点接错了(皮带的拉绳开关为安全装置,两组触点,一组为220V断开控制回路,另一组为24V进入PLC),导致烧毁了一个数字量输入模板,后来就长记性了,再调试的时候一定分清220V和24V,就再也没出现过问题。
7 Z5 W$ ~1 p5 O# _9 j8 s
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2021-2-7 15:37:11 | 只看该作者
大姐这个你懂一点皮毛,非强项. g! m% z  I5 C  `7 j5 j
欢迎你发些机械设计经验贴

点评

嘿嘿!没事儿,我最近也在做一个PLC数据采集小单元,忘光了。  发表于 2021-2-7 17:57
大姐也是好心哈!  发表于 2021-2-7 16:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2021-2-7 16:44:15 | 只看该作者
一般情况下,设计,画图多看多审核:接线组装工技能好些,责任心强些,是不可能有烧毁的情况的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2021-2-7 16:49:31 | 只看该作者
PLC有DC24供电,也有AC110(220)供电。  V2 \  L1 V3 ], b) R& k( X( D

8 L! w* K4 S- |5 c: `" l安装中,有条件就给电线分色。比如:380 黑色,220(110)红色,24棕色、兰色。$ P% u" R5 l" Y( x
+ Z! o5 k' A  U/ \5 u' Q- f
控制线也将110及24 区分色。这样调试就方便多了。" \6 P/ q# [* A( l+ [0 p" u' m
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-2-13 20:37:04 | 只看该作者
llh2253 发表于 2021-2-7 16:49
$ u& A/ T$ N( F% _; h" P7 rPLC有DC24供电,也有AC110(220)供电。
( u2 B3 V4 d, _" U( J* `# V7 G" v; O* U) R% [& n/ u* `0 G1 ^6 c2 Q: x
安装中,有条件就给电线分色。比如:380 黑色,220(110)红色,2 ...
" c2 |" t: n; U; D$ j) A
24棕色、兰色~~~~~~~这说的是24VDC吗,大侠骗我读书少?; T  R" r8 I! A# b

点评

大侠,棕色,蓝色一般代表火零,直流一般红黑;个人看法,欢迎指教  发表于 2021-2-15 18:43
偶有个马甲,叫侃大山。就是随便侃,说错了您也别介意哈! 用棕色表示+24V ,兰色表示 -24V,应该可以。  发表于 2021-2-14 10:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-3-1 09:35:00 | 只看该作者
还是可以
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2021-3-1 11:39:27 | 只看该作者
谢谢分享。不错。赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-3-17 15:14:56 | 只看该作者
蛮好
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2021-3-30 18:02:26 | 只看该作者

- ]8 y5 Q  H8 a, ~8 }. \& Q不错,不错,值得学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-23 21:39 , Processed in 0.053098 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表