发表于 2020-11-29 15:55:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大佬,小弟没用过缓慢启动阀。接缓慢启动阀时,进气后从排气的消音器那儿不断的出气。我对气路不怎么熟,不知道怎么调节的。右下底部流量调节的我也调了,没反应,青椒各位大佬缓慢启动阀是如何安装调节的,谢了。


补充内容 (2020-12-1 13:37):
感谢各位大佬建议,实际是乌龙事件。电气通电实际没连上,没能给电。

IMG_20201129_154957.jpg (1.02 MB, 下载次数: 214)

IMG_20201129_154957.jpg
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2020-11-29 15:57:36 | 只看该作者
附缓慢启动阀的气路符号

7}[8}C@9@W}J6EAKE(~C8(M.png (7.79 KB, 下载次数: 265)

7}[8}C@9@W}J6EAKE(~C8(M.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-11-29 21:50:17 | 只看该作者
你不会是把进出气口弄反了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-11-29 22:43:52 | 只看该作者

红色线路表示控制阀芯移动的线路,蓝色表示系统压力线路,也就是工作线路。

当操作者扳动气动阀的操作手柄(图中左边阀上的手柄),红色线路走左边阀的上部位置,控制中间那个阀的上部位线路接通,……。

看不懂了,再问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-11-30 08:17:12 | 只看该作者
也是少接触。受教啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2020-11-30 08:37:18 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2020-11-29 21:50
你不会是把进出气口弄反了吧。

这个倒没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-11-30 11:40:45 | 只看该作者
按照原理图看,消音器的空气只会来自于A口
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-11-30 14:40:27 | 只看该作者
消音器在哪?按图看可能进气口1处压强没出气口2压强大,导致气体从2流向3,话说3口是干什么用的,有大佬指点下吗?大佬们不要惜墨如金啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-11-30 15:25:07 | 只看该作者
看起来3楼说的是很有可能的,LZ先排查一下,是否进出气方向反了!
确认没有反的话,拔掉出气口气管,排除二次回路有回气的影响。
再看看入口气压是否过低。实在不行电话咨询SMC客服了!
关于8楼说的3口的作用,当关闭此阀时,二次侧气路残余气体可快速通过3口释放,起到残压释放的作用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2020-12-1 13:25:58 | 只看该作者
没技术的技术员 发表于 2020-11-30 14:40
消音器在哪?按图看可能进气口1处压强没出气口2压强大,导致气体从2流向3,话说3口是干什么用的,有大佬指 ...

9#大佬介绍了
回复 支持 反对