公司的电机时常会烧掉,怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-7 09:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,各位大侠
公司的空压机用的三相异步电机时常会烧掉,功率大小应该没问题的,厂家配的是7.5KW,我查看大多是由于缺相导致的,想请教各位是否有缺相断电的保护装置可以安装。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-1-7 09:47:02 | 只看该作者
有啊,现成的有卖,网上查查一大把,错相都能检测.
我用的好多东西上就带这玩意儿,具体型号自己查去.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-1-7 09:49:24 | 只看该作者
空压机电机一定要装热继电器做断相保护。
很简单,绝大多数的交流接触器的热继电器都是配套插装使用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2009-1-7 10:27:04 | 只看该作者
请问三楼,我使用的交流接触器是和热继电器配套的呀,是不是它只能检测进线缺相保护,因为我在检查时发现有一相在出热继电器的接线螺钉滑牙了,我怀疑是此处接触不好导致电机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-1-7 13:07:52 | 只看该作者
原帖由 arminyang126 于 2009-1-7 10:27 发表
请问三楼,我使用的交流接触器是和热继电器配套的呀,是不是它只能检测进线缺相保护,因为我在检查时发现有一相在出热继电器的接线螺钉滑牙了,我怀疑是此处接触不好导致电机烧了。


楼主的怀疑不成立,如果电机缺少一相,其余两相的电流就会增加,热继电器是会工作断开交流接触器的.
建议楼主找个懂行的电工检查一下电机的供电电路, 热继电器工作电流选择是否正确,动作电流调整是否正确,控制电路连接是否正确等.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-1-16 13:06:17 | 只看该作者
楼主,你的热继电器是什么型号的?
如果要用热继电器来做缺相保护的话,必须要用差动结构的,比如3UV50系列,JR16,JR20系列.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-1-16 18:16:56 | 只看该作者
现在有专用的缺相过载保护器,买一个穿上
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-1-23 21:52:01 | 只看该作者
是不是电压不稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-2-7 18:02:13 | 只看该作者
电机烧掉,都要现场查才查得出,千变万化,吊现场安装的人,重安装的电机要保修一个月以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-12-3 11:41:43 | 只看该作者
感谢各位的分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 11:37 , Processed in 0.057429 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表