请教步进电机的故障-一个自动化的小设备

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-5 22:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
步进电机在使用中,由于压缩空气的作用,总是被迅速的向上反弹;请教是什么原因!谢谢各位的意见
非常想得到各位的帮助!
装置见动画

点胶.rar

699.91 KB, 下载次数: 219, 下载积分: 威望 -10 点

2#
发表于 2009-1-6 07:44:50 | 只看该作者
yuweng9811416网友好!
.
可能的原因如下:
.
1、压力传感器设定值低的原因。
.
2、机械处“丝杠推进部分”松脱。
.
3、如果,此现象是一个非常有规律的话,查一下在程序方面,此处是否有一个急退指令?
……
.
syw 090106---07.45

[本帖最后由 syw开门造车 于 2009-1-6 07:50 编辑]
cmx
3#
发表于 2009-1-6 09:13:02 | 只看该作者
是不是步进电机没有静态锁定电流?

[本帖最后由 cmx 于 2009-1-6 09:17 编辑]
4#
发表于 2009-1-6 20:30:48 | 只看该作者
开门造车大侠,能具体的讲讲怎么排除你所说的三种可能的故障吗?
5#
楼主 | 发表于 2009-1-6 20:36:52 | 只看该作者

谢谢

开门造车大侠,能知道你的QQ号码吗
6#
发表于 2009-1-7 08:06:45 | 只看该作者
黄一钫友好!
.
这是一个“混合式大功率的步进电机”!
在没有通电的情况下,就它自有的磁滞力也是很大的。
再看该设备的丝杠螺纹的步距角也是很小的。
所以,不大可能出现3楼ty55网友所担心的“自锁力”不够的情况。
.
所以,最大的可能就是压力传感器设定值过低。
.
yuweng9811416网友好!
.
对不起,我从不聊天,虚拟世界和现实世界都是如此。
.
syw 090107---08.06

.
7#
发表于 2009-1-7 18:18:19 | 只看该作者
哦,谢谢开门造车大侠指点,我明白了!
8#
发表于 2009-1-8 00:41:40 | 只看该作者
赞同开门造车师傅的观点。我也认为是压力传感的问题,有可能是压力传感器损坏或压力过高(请确认仪表风的压力是否符合点胶机的要求)或者就是压力设定有点低。如果是使用了很久的设备突然出现这个问题请着重压力传感器和仪表风压力。
从逻辑的角度也要确认使之上升的信号。
9#
发表于 2009-1-9 04:26:41 | 只看该作者
yuweng9811416网友好!
.
点胶及上胶机及输胶设备,有一个压力平衡的问题:
.
我们知道,胶的稀释度不同,温度不同,流动时的阻力、速度也不同。
.
以温度为例,最明显的事例是:同一种胶,春----夏----秋----冬----的流动性是不一样的。
如果,你根据春、秋的温度调的压力值,
到了夏天,胶的流动阻力减小,胶就会喷涌而出。
而到了冬天,胶的流动阻力增大,胶就会输送不出来。
.
上还原理,用于解释稀释度,也是同理。
.
所以,上胶设备,要根据胶的稀释度不同,温度不同,粘稠度的不同,要随时调整“压力”
这一参数值。
.
你重点看一下,你的这台设备上的压力传感器,很可能是一个数字式压力传感器!
如果是的话,你只要在控制面板上调整数值班既可。
.
还有,你再看一下输送管路是否畅通!
.
syw 090109---04.26
10#
发表于 2009-1-9 15:56:15 | 只看该作者
首先排除电气控制!不要怀疑人家的能力!固定步进马达的那块板是不是太薄,不受力啊!
1 2 3 4 下一页