发表于 2020-7-16 22:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跨750mm宽的沟,需要设计1.9m宽的盖板,用来走货车,要求承载10吨。打算用HW200X200的H型钢焊接成网格状,并加盖20mm后的钢板,如图所示:! b# X/ K5 ^( r4 c9 u

' x# `6 a7 U% j8 ]$ b. A在强度和刚度校核上犯愁了,用材料力学的简支梁公式的话,网格类钢结构不是等截面的,不适用。用有限元的话,约束方式不合适的话,结果会出现较大应力集中而失真。如图所示:
5 t0 e! P: t) `5 S. u9 M$ @% N( P- G

, K- h% o8 L0 p% i导致结果不可靠。
. L7 p7 F8 ]9 f& x( ?+ o! j请问大家应该如何校核网格类钢结构的强度和刚度?
6 k* V3 ]) K" }9 B: ?. H
3 o3 n' G, |  U: n1 _( F" Z( ~2 G, k2 f' X% T
$ `) W& }1 @3 w: e  ?
& \0 V& }$ M' ?) P- {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-7-17 07:29:22 | 只看该作者
在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:13:10 | 只看该作者
|晓昀发表于 07-17 07:29在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可靠。请问您怎么看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-7-17 09:54:30 | 只看该作者
54mxc 发表于 2020-7-17 09:13
% E* h; F  r7 C( W变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可 ...
( A8 [6 }0 }* e: i
有限元结果作为设计参考,不能完全依赖。
% p3 s$ M; Y8 B
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-7-19 11:24:50 | 只看该作者
如果感觉刚度不足,加强筋多加一些。