跨750mm宽的沟,需要设计1.9m宽的盖板,用来走货车,要求承载10吨。打算用HW200X200的H型钢焊接成网格状,并加盖20mm后的钢板,如图所示:
( j3 W/ U3 L+ }" i) R- D; a! _1 }  `& ]
在强度和刚度校核上犯愁了,用材料力学的简支梁公式的话,网格类钢结构不是等截面的,不适用。用有限元的话,约束方式不合适的话,结果会出现较大应力集中而失真。如图所示:
8 I' B! [3 ~0 L3 z
- C2 v  O: Y. _' y, f1 w2 d% z6 v2 y% P# N
导致结果不可靠。/ Q  N! N3 ], T# E8 f8 t
请问大家应该如何校核网格类钢结构的强度和刚度?
( C! S. o; x2 D
( b. ~1 q# a8 ?  F0 T+ _' T5 U- O- c. g6 w
& w, h7 |& f; L0 Q  C9 {/ O7 O

7 V0 G9 d0 |4 f1 a) X/ a4 `; ^7 Y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-7-17 07:29:22 | 只看该作者
在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:13:10 | 只看该作者
|晓昀发表于 07-17 07:29在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可靠。请问您怎么看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-7-17 09:54:30 | 只看该作者
54mxc 发表于 2020-7-17 09:13
  r2 E  I3 R1 |0 K4 D! k4 z- h* N变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可 ...

& i& w* q: R6 _有限元结果作为设计参考,不能完全依赖。
# ^+ C& h' I" h2 w+ r' ?  Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-7-19 11:24:50 | 只看该作者
如果感觉刚度不足,加强筋多加一些。