机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3547 | 回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请问大家应该如何校核网格类钢结构的强度和刚度?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-7-16 22:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
跨750mm宽的沟,需要设计1.9m宽的盖板,用来走货车,要求承载10吨。打算用HW200X200的H型钢焊接成网格状,并加盖20mm后的钢板,如图所示:
& x6 t$ @7 k6 E9 T9 t4 U5 L1 M5 P/ S4 _$ f
在强度和刚度校核上犯愁了,用材料力学的简支梁公式的话,网格类钢结构不是等截面的,不适用。用有限元的话,约束方式不合适的话,结果会出现较大应力集中而失真。如图所示:& c1 Y/ D. o6 F9 F
; P+ l$ y$ ]$ j0 H
1 B1 f; |6 k- H, k9 A, s% B7 Q
导致结果不可靠。
7 E7 z6 P; f( {+ x* \, B请问大家应该如何校核网格类钢结构的强度和刚度?, F# Q+ e- n2 S

( e) b$ _9 |8 _ W! p/ F
7 T0 I0 P. u u4 C' q2 J# N$ d
8 U) M4 f( t a: V, Z$ O X3 e
0 u& w+ B5 c) K0 c% u

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2020-7-17 07:29:22 | 只看该作者
在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
3#
楼主 | 发表于 2020-7-17 09:13:10 | 只看该作者
|晓昀发表于 07-17 07:29在弯曲变形那几个地方加短筋,再用有限元软件计算下,主要看变形量是否能接受?不是一看有变形就紧张。
变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可靠。请问您怎么看?
4#
发表于 2020-7-17 09:54:30 | 只看该作者
54mxc 发表于 2020-7-17 09:13 " P4 ?1 X# o2 |8 \* p5 o. ?
变形量可以按跨度的1/500来考虑。我觉得有限元的计算结果中的局部应力集中跟实际情况是有出入,怀疑是否可 ...
+ z- ]- ]& \; Y, V, X+ F% Y7 j
有限元结果作为设计参考,不能完全依赖。5 }0 ?) X% n- P" O" ?/ _
5#
发表于 2020-7-19 11:24:50 | 只看该作者
如果感觉刚度不足,加强筋多加一些。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-7 21:39, Processed in 0.054918 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表