机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4325|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

电气柜应该如何去设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-7-15 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500x750x300大小,碳钢,防护等级IP68
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-7-15 18:19:26 | 只看该作者
外形尺寸定下来之后,先把内部电气原件和线槽按实际尺寸做几个视图的布局,看看能不能布开?同时考虑各电气原件的固定方式;还要考虑是否加排气扇?运行时,柜子内部散热问题。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2020-7-15 18:30:56 | 只看该作者
散热要做好,IP68的话你得在电箱上放风扇和散热片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-7-15 18:40:45 | 只看该作者
你是要扔水里吗?水下就别用碳钢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-7-15 19:44:54 | 只看该作者
最高防护等级了,和密闭空间一样了。

点评

69K?这防护到什么程度了?孤陋寡闻了,我从来没听说过69k额  发表于 2020-7-16 10:19
最高????还有IP69K呢~~~~~~  发表于 2020-7-15 21:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-7-15 21:18:56 | 只看该作者
双层门,水冷散热器
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-7-15 22:00:14 | 只看该作者
zhufeng_hgp 发表于 2020-7-15 18:30
散热要做好,IP68的话你得在电箱上放风扇和散热片。

放水里,就不用放风扇跟散热片了,水冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-7-15 23:18:46 | 只看该作者
散热和布局最重要,这个看下标准就基本差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-7-16 08:26:48 | 只看该作者
晓昀 发表于 2020-7-15 18:19
外形尺寸定下来之后,先把内部电气原件和线槽按实际尺寸做几个视图的布局,看看能不能布开?同时考虑各电气 ...

另外有些电气 信号会干涉 布置的时候要错开  像伺服驱动器 与PLC  
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-7-16 08:34:50 | 只看该作者
zhaojunxian 发表于 2020-7-16 08:26
另外有些电气 信号会干涉 布置的时候要错开  像伺服驱动器 与PLC

对,强电弱电也要分开布局,考虑电磁干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-15 05:06 , Processed in 0.056065 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表