机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: dongyf19
打印 上一主题 下一主题

风管壁厚问题

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2020-6-18 11:16:09 | 只看该作者
702736 发表于 2020-6-18 10:19
靠压力管道的规范啊

谢谢,只好选φ219*6无缝钢管了

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2020-6-18 11:26:55 | 只看该作者
dongyf19 发表于 2020-6-18 11:16
谢谢,只好选φ219*6无缝钢管了

也可焊接管啊,不锈钢等
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2020-6-18 13:33:04 | 只看该作者
学习了,坐等高手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2020-6-18 14:37:10 | 只看该作者
PN2.5是0.25MPa,也就是250kPa,别搞错了。
风管都是铁皮卷的,没有用水管的,既浪费又重,容易被人笑话。
你这情况,如果车间是对接缝处焊接的话,就用稍微厚点,1.5这样,如果是咬口就用薄的。
普通风管都是法兰连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2020-6-18 21:25:46 | 只看该作者
这个另缺无乱啊,壁厚不达标后面会出大问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2020-6-19 14:23:32 | 只看该作者
702736 发表于 2020-6-18 11:26
也可焊接管啊,不锈钢等

好的,已经选了无缝管
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2020-6-19 14:25:06 | 只看该作者
dongyf19 发表于 2020-6-19 14:23
好的,已经选了无缝管

无缝管大多很厚
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2020-6-19 14:27:34 | 只看该作者
loplop 发表于 2020-6-18 14:37
PN2.5是0.25MPa,也就是250kPa,别搞错了。
风管都是铁皮卷的,没有用水管的,既浪费又重,容易被人笑话。 ...

谢谢前辈提醒,我以前设计过压力容器,知道PN等级。
另外问下,我们是一个现场改造项目,没有准确的管路尺寸,只有大致走向,想问下采购风管的话,外径和壁厚怎么提?没有查到相关标准。
法兰用的哪个标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2020-6-19 14:29:23 | 只看该作者
远祥 发表于 2020-6-18 21:25
这个另缺无乱啊,壁厚不达标后面会出大问题的!

是的,项目就是用的φ219X6的管,虽然能解决问题,但是对这个风管尺寸始终存在疑惑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2020-6-19 18:25:06 | 只看该作者
dongyf19 发表于 2020-6-19 14:27
谢谢前辈提醒,我以前设计过压力容器,知道PN等级。
另外问下,我们是一个现场改造项目,没有准确的管路 ...

风管道通常走顶,为了方便与顶固定,大部分用矩形管,矩形管和法兰也容易制作。
管道都要出图,包含管长度、管壁厚和法兰做法。
你这个的话,法兰用25×3角钢焊在管道端部。
现场细节不清楚的话,就算出大概需要长度,需要多少弯头,打一些富余量。
风管道的做法可以找一些通风手册或样图看看,这方面不用纠结标准,掌握原则就行。


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-14 11:26 , Processed in 0.050218 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表