风管壁厚问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-6-17 18:31:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我正在设计一个吹扫系统,离心风机风压18KPa,风量3000m3/h,想用直径200的钢管,问下壁厚怎么确定?风管之间怎么连接?我查了JGJ/T141-2017《通风管道技术规程》,里面规定高压风管最高压力2.5KPa,壁厚要求0.5mm,压力比我这种工况低。
如果根据压力容器PN2.5的壁厚选择的话,岂不是太浪费了,而且市面上DN200的无缝钢管,219外径最小壁厚一般也6mm了。

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-6-17 22:24:57 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2020-6-17 22:37 编辑

风管一般用的都是镀锌薄板,对镀锌层也有要求,这个不属于压力容器,不能用压力容器的计算公式计算吧?

风管的连接有很多种方式,比如,抱箍式,插接式等。高压风管还要做透光性试验,检验其密封性。自己查资料,这方面资料很多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-6-17 22:42:21 | 只看该作者
没要无缝管吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-6-18 08:59:55 | 只看该作者
做过医药冷藏库的长距离风筒,无土栽培的长距离风筒。前者是用的0.8mm的304不锈钢板卷制的,后者用的是0.5mm的聚乙烯夹纤布缝制的,用304不锈钢圈做内撑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:45:47 | 只看该作者
晓昀 发表于 2020-6-17 22:24
风管一般用的都是镀锌薄板,对镀锌层也有要求,这个不属于压力容器,不能用压力容器的计算公式计算吧?

...

你好,这个标准我也下载到了,只是我现在用的压力高于标准中的压力。

123.jpg (21.48 KB, 下载次数: 174)

压力等级分类

压力等级分类
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:49:31 | 只看该作者

压力管道的话用无缝管,只是这个压力刚好高于风管的标准,又低于压力管道的标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:50:21 | 只看该作者
魍者归来 发表于 2020-6-18 08:59
做过医药冷藏库的长距离风筒,无土栽培的长距离风筒。前者是用的0.8mm的304不锈钢板卷制的,后者用的是0.5m ...

我这个压力比通风管道的上限压力高了点
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-6-18 10:04:09 | 只看该作者
风管的压力小于离心风机风压
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2020-6-18 10:06:17 | 只看该作者
绍兴振腾医疗 发表于 2020-6-18 10:04
风管的压力小于离心风机风压

离心风机风压18KPa,现在要根据流量压力配风管
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-6-18 10:19:06 | 只看该作者
靠压力管道的规范啊
回复 支持 反对

使用道具 举报