机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3397|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

三相异步电机启动之后会使线路电压降低多少

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-6-15 21:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一套液压系统,用的是恒功率柱塞泵,用的是三相异步电机,380V,45Kw,想问一下,电机启动之后,会使线路电压降低多少
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-6-16 07:21:05 | 只看该作者
这取决于你的供电系统和启动方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-6-16 08:16:00 | 只看该作者
谁知道你的变压器多大
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-6-16 10:23:03 | 只看该作者
看你变压器、启动方式和电网情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:57:55 | 只看该作者
702736 发表于 2020-6-16 07:21
这取决于你的供电系统和启动方式

供电系统就是380V三相电,启动方式是星三角启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:58:57 | 只看该作者
sgxap666 发表于 2020-6-16 08:16
谁知道你的变压器多大

变压器2000VA
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-6-16 13:41:43 | 只看该作者

比如还有导线多粗,长?其余负载?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:10:49 | 只看该作者
702736 发表于 2020-6-16 13:41
比如还有导线多粗,长?其余负载?

电缆50²,长50m,其余并没有什么负载

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-6-16 15:01:29 | 只看该作者
那轻载20V吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:12:03 | 只看该作者

意思是电压会降低20V吗,那如果两个电机同时使用呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员