请教,为什么在MDI模式下不让运行G10L50指令?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-5-26 13:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两台fanuc系统加工中心,在MDI模式下,编如下程序,
+ }& \8 O4 g( p) QG10 L50;: t# F: }5 E0 q' c5 k: `, }
N3290 R10000000;
8 ^4 k, \& I( j: n' i0 a一台执行没问题,另一台报警(PS1302非法数据号),
/ G( r: ~) ~- D& Y7 v: R请教,为什么有的机床在MDI模式下不让运行G10L50指令?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-5-26 15:45:36 | 只看该作者
我忘记了L50是什么内容,不过你G10最好慎用,就怕输错一个东西,改错一个系统参数

点评

感谢  发表于 2020-5-27 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-5-26 21:12:44 | 只看该作者
系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警

点评

感谢大侠。都是在没打开的情况下试的。我试试大侠说的。  发表于 2020-5-27 08:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2020-5-31 10:46:44 | 只看该作者
|韩寒11发表于 05-26 21:12系统参数设定打开的话,就是可以识别g10,没打开的话就是报警
“写参数”打开后,语句不执行(可能和“参数写入开…”报警有关),
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-5-31 17:02:55 | 只看该作者
耶稣爱子 发表于 2020-5-31 10:46! Q: v0 K, `* m' e- Z2 S9 b9 p9 m( \
“写参数”打开后,语句不执行(可能和“参数写入开…”报警有关),

' V9 x+ N, U, `, X  y: E0 V8 _看说明书,找与参数对应的部分

点评

谢谢  发表于 2020-6-1 19:17