机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4111 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

220V交流电的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-5-24 19:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
最近给机床外接个液压站,因为没有零线,电工师傅从变压器接出个两相220V出来,如图所示,不知道这种接法和一零一火的220V,有什么区别. z, i/ Z1 }) E% V9 m$ e9 D; }& G

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2020-5-24 19:50:20 | 只看该作者
这不是380吗?
3#
发表于 2020-5-24 19:51:23 | 只看该作者
通电试下不就好了
4#
发表于 2020-5-24 21:31:50 | 只看该作者
见识少,从模糊的图片判断不了是什么电器?* @+ a3 K5 F0 P6 V& Y
两个220标识之间是220 V么?
( A( }7 I6 m5 ~您是需要220V给开关电源么?2 }9 U% \" ]" l* e0 T# P ~
两个方法:1是通过380转220的变压器,2是将开关电源换成工作电压380v的。
5#
发表于 2020-5-24 22:42:14 | 只看该作者
两者有区别,从一根零线和火线接出的220V电容易受到电网电压波动的影响,而且还有激荡杂波的干扰,从变压器接出来的220V就相对来讲稳定一些。但是这个220V的任何一个端子和地之间电压不是220,不过对于驱动电器来讲,这一点不必要。
6#
发表于 2020-5-25 20:23:21 | 只看该作者
这种算不算违规操作,感觉很危险。
7#
楼主 | 发表于 2020-5-26 17:50:47 | 只看该作者
远祥 发表于 2020-5-25 20:23
$ ~ q; _8 @& s {8 \, i这种算不算违规操作,感觉很危险。
4 t4 z0 S: E' z$ s' O
第一次见,不清楚是否违规
8#
楼主 | 发表于 2020-5-26 17:51:57 | 只看该作者
MATRIXIV 发表于 2020-5-24 19:50 / m6 s8 y! N6 I/ q$ i. K
这不是380吗?
. ]" v3 A. |7 L! |0 A& y
不是,是三相380,降压到三相220,( ]& G! ^% c3 \/ q9 n* L0 g
9#
楼主 | 发表于 2020-5-26 17:52:40 | 只看该作者
譬如朝露 发表于 2020-5-24 19:51 ) h ]% z8 V! d' R% o
通电试下不就好了

+ r6 r- L$ @+ Z% q/ S用是能用的,
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2025-1-9 17:52, Processed in 0.053468 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表