31#
发表于 2020-5-24 10:44:54 | 只看该作者
风量估算是按照建筑容积来确定的,比如面积600后乘以层高就是容积,然后确定每小时换气次数,乘以容积,就是每小时需要的总新风量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2020-5-24 12:09:04 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2020-5-24 12:18 编辑


这里的尺寸都是没有考虑到保温层的厚度时的。如果再考虑了保温层厚度各风道截面将会缩小,


回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2020-5-24 21:24:43 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2020-5-25 07:36 编辑

俺呐今天还真遇到过一个懂点的。总的还是首先确定工艺,然后才能有数据!首先是采用什么膜,膜不同情况就不一样了。如有的膜在设备上就还需要配备有冷风段。然后根据具体工艺在目前框架内计划布置出相应结构,以达到工艺目的。初步设计一个框架然后再进行相应计算得到各个参数,做出选择最后完成整个设计。俺想的简单了
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2020-5-25 08:13:09 | 只看该作者
直接加几个耐热轴流风机搅拌就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
 楼主| 发表于 2020-5-25 08:15:16 | 只看该作者
17567410 发表于 2020-5-24 21:24
俺呐今天还真遇到过一个懂点的。总的还是首先确定工艺,然后才能有数据!首先是采用什么膜,膜不同情况就不 ...

非常感谢老铁的支持,我在网上看了很多类似的,整体框架我是想按照这个来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
 楼主| 发表于 2020-5-25 08:22:00 | 只看该作者
wuyan1995 发表于 2020-5-25 08:15
非常感谢老铁的支持,我在网上看了很多类似的,整体框架我是想按照这个来做

膜的参数什么的也问过相关供应商,温度什么的都可以通过温控仪来实现控制,我疑惑点在于循环风这方面,没接触过,不知道从哪下手

291717632f882943054c7928f38bb56.png (575.96 KB, 下载次数: 52)

291717632f882943054c7928f38bb56.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
发表于 2020-5-25 15:41:13 | 只看该作者
自己设计烘箱,不建议。建议让专业的厂家帮你设计
或者在他们的设计方案上,模仿。
烘箱,看着简单,其实里面的道道还是蛮深的。
我们就吃过这个亏。
设计烘箱有几个问题一定要考虑清楚
1,循环风量的大小
2,循环风量的次数
3,风道的设计和导向
4,加热功率的设计
5,加热的均匀性和精度
6,密封性的设计
7,隔热的问题
等等。如果里面的物料要求较高,自行设计烘箱的风险太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2020-5-27 10:38:23 | 只看该作者
之前有用过老外的热缩炉,因为热缩的产品小且异形,也和他们一起调了很久,如果产品规则(比如圆形)调试会很简单。大致原理如图所示,采用翅形加热棒,两侧的圆形示意,顶部是轴流风机,风吹过加热棒,热风从风口吹出,出风口可调角度及开口大小,具体要根据产品调试,热风上升后再次经过风机循环。LZ 可参考,不一定适用你的产品。

加热炉.png (9.26 KB, 下载次数: 44)

加热炉.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
发表于 2020-5-27 15:15:47 | 只看该作者
学习了 门道还是有些的
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2020-5-28 09:10:16 | 只看该作者

借这个图再论可以是这个样子


6米太长工况不会太好!再来两个布置










回复 支持 反对

使用道具 举报