机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9701 | 回复: 20
打印 上一主题 下一主题

风筒这样排布,有什么影响了呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-26 11:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
各位大神,左边是22KW的离心抽风机,右边是4KW的离心抽风机,现在小风机没有效果,是不是由于管道排布错误,受到大风机的影响了呢??跪求大神解答
. t8 }/ P7 X' k! q
# R2 _) t% _% u W

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2020-4-26 13:06:36 | 只看该作者
没有效果的意思是流量达不到,还是入口负压不够?出口管路布置确实有问题。
3#
楼主 | 发表于 2020-4-26 13:11:47 | 只看该作者
陈cy 发表于 2020-4-26 13:06
( P; l1 S$ n" j& ?: J3 U7 D没有效果的意思是流量达不到,还是入口负压不够?出口管路布置确实有问题。
! g: y7 u9 D/ e
抽风口没有风 ,达不到除尘效果!3 X; B) m+ n, \8 b& H, r/ l
4#
发表于 2020-4-26 13:32:44 | 只看该作者

; I3 g1 B7 z! {2 O' D, Ts i; |& J( x8 l3 h- l8 Y
如上图:
9 ~# k6 X& q! |" Y9 c母上大人教育过我:大人说话,小孩子别BB。
9 x, x( C( {& z
; ~: B7 z$ ^/ W1 \能长这么大,全靠这句话!: E$ W$ v1 o; ?

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
5#
发表于 2020-4-26 13:51:34 | 只看该作者
把那22Kw的先关了,单独试下小的风机,就知道管道合理否
6#
发表于 2020-4-26 13:58:26 | 只看该作者
估计是小风机风压太低。先看一下大风机风压多少,小风机风压多少,要是大风机风压大,小风机就会出风不利。另外配管最好是要夹角为锐角,这样有利于出风。
7#
楼主 | 发表于 2020-4-26 13:59:34 | 只看该作者
魍者归来 发表于 2020-4-26 13:32
) R5 F2 x H* A C' k如上图:
, D3 q2 H$ }( c5 n$ s2 e$ z母上大人教育过我:大人说话,小孩子别BB。
, a y$ \. V( p6 O. w0 j

# e* n! H& l. d2 [7 w) B! K
8#
楼主 | 发表于 2020-4-26 14:11:04 | 只看该作者
702736 发表于 2020-4-26 13:51
4 T+ s% }, X8 C$ G* t( x把那22Kw的先关了,单独试下小的风机,就知道管道合理否

$ T, C" ~& ]9 x: o3 V; F2 F正常这样的风筒该如何布局了呢?
0 t! ]7 T6 X/ i) R: F( ?
9#
楼主 | 发表于 2020-4-26 14:12:45 | 只看该作者
默笑沧海 发表于 2020-4-26 13:58 : W4 o% _& p8 {9 v+ Y
估计是小风机风压太低。先看一下大风机风压多少,小风机风压多少,要是大风机风压大,小风机就会出风不利。 ...
+ E& C* E4 I, J( L% @9 r
大风机风压比小风机风压大,这样的风筒正常该如何 排布了呢??
10#
发表于 2020-4-26 14:24:52 | 只看该作者
含笑半步颠1 发表于 2020-4-26 14:11
& c) w' w$ G$ @正常这样的风筒该如何布局了呢?

3 @/ R! w M7 ?# ?4 X# Z现场情况千变万化。先把问题出在哪搞清。一般不该直角相接。
- _$ q8 D) o: f. M) t) q
0 y6 V3 o6 N' E! G2 KC: s; b: K2 Q4 u6 \
4 e; n6 ]: @ S$ C
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员