机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 16489 | 回复: 10
打印 上一主题 下一主题

4-20ma压力变送器输出 电流为0 请教各位大神是什么原因?谢谢了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-10 22:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我用的是10千克的称重传感器接变送器输出4-20ma信号,电源是接的plc 24 v 电源,今天 拆下来又重新装上,校称时用万用表测量输出电流为零,检测称重传感器输入输出电阻正常,难道是变送器坏了吗 ?还是其它什么原因,昨天工作还是正常的, 我都 快哭了!
4 q) |/ {1 Z2 e4 X l
2#
发表于 2020-4-10 23:04:27 | 只看该作者
电流是0肯定是没有信号。有可能是传感器的接线接触不良(虚接),也有可能是传感器坏了。
3#
发表于 2020-4-11 08:05:52 | 只看该作者
1、连接线是不是有虚接- v% R" W/ [# D" o
2、供电电压是否符合
$ Y$ \( m. U7 F w9 ]3、传感器坏了
4#
发表于 2020-4-11 08:30:02 | 只看该作者
万用表坏了,或接法错误也是一种可能

点评

我去!你是神呀!万用表就是坏了! 发表于 2020-4-15 14:48
5#
发表于 2020-4-11 10:42:18 | 只看该作者
哭吧哭吧不是罪
6#
发表于 2020-4-15 15:12:46 | 只看该作者
702736 发表于 2020-4-11 08:30
1 H+ c$ P$ D' J! J% [万用表坏了,或接法错误也是一种可能
" v; k5 A" F5 `: d0 X4 b; Y
林子大了什么鸟都会有。呵呵
! X; x( O: _8 X& [7 [
7#
发表于 2020-8-13 20:43:29 | 只看该作者
学习了,感谢分享7 [+ s1 `% P" h8 M6 K7 x
8#
发表于 2020-9-29 09:36:54 | 只看该作者
工具使用前没有检查
9#
发表于 2020-11-30 23:52:09 | 只看该作者
万用表是不是接错了?可以将一个250欧的电阻串联进去,然后用万用表直流电压档测量电阻两端电压是否在1-5V之间。
10#
发表于 2021-2-4 16:23:47 | 只看该作者
学习学习。。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-9 06:05, Processed in 0.054623 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表