4-20ma压力变送器输出 电流为0 请教各位大神是什么原因?谢谢了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-10 22:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我用的是10千克的称重传感器接变送器输出4-20ma信号,电源是接的plc 24 v 电源,今天 拆下来又重新装上,校称时用万用表测量输出电流为零,检测称重传感器输入输出电阻正常,难道是变送器坏了吗 ?还是其它什么原因,昨天工作还是正常的, 我都 快哭了!# a7 p% x3 j3 b6 v
2#
发表于 2020-4-10 23:04:27 | 只看该作者
电流是0肯定是没有信号。有可能是传感器的接线接触不良(虚接),也有可能是传感器坏了。
3#
发表于 2020-4-11 08:05:52 | 只看该作者
1、连接线是不是有虚接! r5 A* y, C. W! W" h# J2 q
2、供电电压是否符合
~2 L( n" j' c8 H5 |3、传感器坏了
4#
发表于 2020-4-11 08:30:02 | 只看该作者
万用表坏了,或接法错误也是一种可能

点评

我去!你是神呀!万用表就是坏了! 发表于 2020-4-15 14:48
5#
发表于 2020-4-11 10:42:18 | 只看该作者
哭吧哭吧不是罪
6#
发表于 2020-4-15 15:12:46 | 只看该作者
702736 发表于 2020-4-11 08:30
( X5 `/ T1 d4 z: Z7 O4 t万用表坏了,或接法错误也是一种可能
2 ~( B* G- ? [ x/ p2 O# v! B& F
林子大了什么鸟都会有。呵呵
+ D( J/ _! \5 r! F
7#
发表于 2020-8-13 20:43:29 | 只看该作者
学习了,感谢分享+ G- f' l4 R! q* Z6 e$ |9 o* C
8#
发表于 2020-9-29 09:36:54 | 只看该作者
工具使用前没有检查
9#
发表于 2020-11-30 23:52:09 | 只看该作者
万用表是不是接错了?可以将一个250欧的电阻串联进去,然后用万用表直流电压档测量电阻两端电压是否在1-5V之间。
10#
发表于 2021-2-4 16:23:47 | 只看该作者
学习学习。。