设备:三轴立式加工中心 系统:三菱M70
" m# B. d7 U5 ]4 G, B7 d
/ w/ W: X. f% e4 u, |* D/ |3 q 程序已经编辑完毕,但是一启动就报警P430原点回过了,机器也重启过,就是启动不了,无论哪个程序都走不了,三个轴都正常,可移动,主轴也能动,换刀也行,就是程序不能启动,启动就报430
- A0 p$ s7 y2 ~2 s( Z" T P430报警:有未复位完的轴
& g" S1 i) u6 A2 w& O分析方法:1、如果有未复位完全的轴,可以通过各个轴复位零点来检验
w& n0 A1 }& q- F5 K1 d 2、发现故障,不能完全判断就是系统或者设备硬件的问题,程序问题也有可能,排查之1 }6 S8 j C$ A- ]
* g. Y1 y, }7 _2 r) E) D s5 o
2 q' p: @$ Z( d( TX、Y、Z轴复位后报警依然存在,说明各个轴已经复位归零,检查程序,结果发现下图程序中花圈的A90就是报警的原因,A90的意思是:A轴旋转90度,但是这台机床没有A轴,但是系统接受到了程序的指令,开始启动A轴,结果是未发现A轴,所以,系统报警; R6 y9 t+ C0 K7 {- j, K
. U: R R8 E' Q+ X' P最终,把程序中的A90删除,程序正常运行,未出现报警
: j, l+ L) m. y8 \" D7 f Z. z) `; x# ?3 k6 |' n
PS:引起设备报警的原因有很多种,在日常的工作中如果遇到了,先自己动动脑筋解决一下,就本人工作这些年来看,报警中百分之70以上都是现场编程的时候不小心输错引起的,稍微改动一下就可以解决,日薪还好,设备维修对计件工资的员工影响很大的,所以,做数控这一行的,每一步都要认真仔细,毕竟小心驶得万年船: p) z2 o1 l$ L) |
$ L5 o1 v% \7 b9 ]
+ e n% `* g. J+ y5 X |