机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8898|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

有个奇特现象,问下大伙是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-3 11:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四股头的胶皮线分别A.B.C.D,用了A.B.C三相接空气开关,其中D的两头剪短不用(两头都不与任何物体接触)!出线接电机及控制电源,现在问题控制电源一启动,就跳闸!8 ^4 E4 m: @  D' M0 v* P' I: J
万用表测量空开进线的电压,A.B.C.与地线之间电压正常,发现不用的一根线D与地线之间也有40V的电压,用万用表电阻档(20M欧),A.B.C与D都测不出电阻,请问这个是什么原因呢?5 H- s. n& G- b3 A+ {
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2020-1-3 11:12:22 | 只看该作者
空开不跳闸,是漏保跳闸!~

点评

检查接地  发表于 2020-1-3 12:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-1-3 11:15:32 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2020-1-3 11:20 编辑 ; J( F; P9 j5 a& ?

/ m. \3 S" K8 C% b. m那先查下负载类型和漏保类型
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-1-3 11:21:16 | 只看该作者
1.去掉负载。2.换线。3.换空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-1-3 12:37:47 | 只看该作者
感应电,和跳闸没关系。
/ o  f! `6 T7 |% f: S8 V设备如果是电机一类的话启动电流会很大,应该更换空开,

点评

正解  发表于 2020-1-3 13:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-1-3 14:16:39 | 只看该作者
1.检查接地   2.更换空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-1-3 19:12:50 | 只看该作者
Dandylian 发表于 2020-1-3 14:16' m0 B- n- G) G1 `) A" r+ O! B0 D
1.检查接地   2.更换空开

: C, C! m  e, v( e赞成。
$ c5 I6 O7 v  k
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-1-4 14:59:24 | 只看该作者
空开短路失效的可能性更大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2020-1-4 20:11:39 | 只看该作者
恩,非常感谢广大社友帮忙答疑解惑!$ \& {6 W8 v5 j' o+ I' ?" U$ l
跳闸原因是有一个开关松动,在机器的震动下导致控制线路接头偶尔接触到电柜的铁皮,导致线路接地从而跳闸!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-1-5 17:21:18 | 只看该作者
都 是电气高手啊?5 C6 l; I  z6 @; g8 X: d. q
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-11 03:55 , Processed in 0.054685 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表