机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8363 | 回复: 17
打印 上一主题 下一主题

有个奇特现象,问下大伙是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-3 11:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
四股头的胶皮线分别A.B.C.D,用了A.B.C三相接空气开关,其中D的两头剪短不用(两头都不与任何物体接触)!出线接电机及控制电源,现在问题控制电源一启动,就跳闸!1 M& n* q: d7 Z G7 P3 n9 B! F7 m
万用表测量空开进线的电压,A.B.C.与地线之间电压正常,发现不用的一根线D与地线之间也有40V的电压,用万用表电阻档(20M欧),A.B.C与D都测不出电阻,请问这个是什么原因呢?
' G2 i' m9 k; h( Q/ f C
2#
楼主 | 发表于 2020-1-3 11:12:22 | 只看该作者
空开不跳闸,是漏保跳闸!~

点评

检查接地 发表于 2020-1-3 12:38
3#
发表于 2020-1-3 11:15:32 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2020-1-3 11:20 编辑
/ | C" w. x+ `! ]- K" l. r7 g; M
7 r5 {2 Y' t* d# W* p. s( q那先查下负载类型和漏保类型
4#
发表于 2020-1-3 11:21:16 | 只看该作者
1.去掉负载。2.换线。3.换空开。
5#
发表于 2020-1-3 12:37:47 | 只看该作者
感应电,和跳闸没关系。
" t# ?: X, ^+ L1 N" o8 n: s ]9 ~9 U设备如果是电机一类的话启动电流会很大,应该更换空开,

点评

正解 发表于 2020-1-3 13:44
6#
发表于 2020-1-3 14:16:39 | 只看该作者
1.检查接地 2.更换空开
7#
发表于 2020-1-3 19:12:50 | 只看该作者
Dandylian 发表于 2020-1-3 14:16 $ y) j2 `4 V' y( j; C
1.检查接地 2.更换空开

, [5 ~$ Y* E- V' i. l1 x% {8 C赞成。
4 O I- N |; E2 t& O1 Z
8#
发表于 2020-1-4 14:59:24 | 只看该作者
空开短路失效的可能性更大。
9#
楼主 | 发表于 2020-1-4 20:11:39 | 只看该作者
恩,非常感谢广大社友帮忙答疑解惑!% w( o) S$ C1 k- B* u d5 m1 H9 b
跳闸原因是有一个开关松动,在机器的震动下导致控制线路接头偶尔接触到电柜的铁皮,导致线路接地从而跳闸!~
10#
发表于 2020-1-5 17:21:18 | 只看该作者
都 是电气高手啊?
6 r; w3 M, A. H2 p& p1 y, F& |5 m