社友们,请教一下有没有直流24V用的漏电保护器啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-2 08:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
如题,问了ABB和施耐德都说没有,ABB还说交流的漏保装到直流上不起作用。求助
2#
发表于 2020-1-2 09:07:19 | 只看该作者
24v漏了又不死人,要它何用
3#
楼主 | 发表于 2020-1-2 09:10:21 | 只看该作者
1179819870 发表于 2020-1-2 09:07 ; c6 V3 b* [! t4 S( i
24v漏了又不死人,要它何用
# _9 n' ?5 v' q; }
之前冒过烟,有些担心电路安全,怕起火啥的
4#
楼主 | 发表于 2020-1-2 09:14:47 | 只看该作者
最大电流10A,还蛮大的
5#
发表于 2020-1-2 09:15:07 | 只看该作者
过欠压保护器
6#
发表于 2020-1-2 09:20:28 | 只看该作者
hu呼卓拉 发表于 2020-1-2 09:10 + ^0 u: |( h/ i- w2 X2 G
之前冒过烟,有些担心电路安全,怕起火啥的

) E+ o @" v& M& s( R' A s冒烟跟漏电也没关系吧
7#
发表于 2020-1-2 09:32:10 | 只看该作者
冒烟是线圈烧了,接入电压大了吧
8#
发表于 2020-1-2 09:55:22 | 只看该作者
你家电器工作人员没专业一点么?直流考虑过流过载(包括短路)保护、限流保护即可,没有漏电保护 一说!
9#
楼主 | 发表于 2020-1-2 10:21:18 | 只看该作者
llh2253 发表于 2020-1-2 09:55
" C' @0 ~8 x D8 U3 O' N; {你家电器工作人员没专业一点么?直流考虑过流过载(包括短路)保护、限流保护即可,没有漏电保护 一说!
+ T! C5 N' }; m- y
现在装了一个空开,还有别的可以装的吗: w% B" ~/ l$ A, R: e* C, q+ l/ o

点评

要求不高,加保险丝也可。 发表于 2020-1-2 11:49
常规够用,如果有特殊要求,可自制(定制)保护电路。 发表于 2020-1-2 11:47
10#
楼主 | 发表于 2020-1-2 10:21:57 | 只看该作者
2369353531 发表于 2020-1-2 09:15 1 m1 E8 ~9 B, e0 Y! G- n) N; v" T
过欠压保护器

4 Z' }3 I. S- l% t) h! f" I谢谢,我查一下& T* a$ y8 `; x9 E r- C& Z