三菱伺服通电是正常,动作转几秒钟就报AL16 AL20编码器异常代码。。。这个是什么原因。。
8 y8 b3 j2 o% A
2#
发表于 2019-11-4 08:43:40 | 只看该作者
零位找不到了
3#
楼主 | 发表于 2019-11-4 17:37:32 | 只看该作者
277741987 发表于 2019-11-4 08:43
$ j) [- @# Y" k8 `2 L零位找不到了

2 a/ c4 Z# K: O C' v/ u6 A你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?
0 ]& j1 w" Y$ \* a& s* U. C7 q7 I) _
4#
发表于 2019-11-5 08:04:33 | 只看该作者
时尚农夫 发表于 2019-11-4 17:37 ) J7 I1 G$ R; w5 y
你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?

5 E" x" `- `. I/ |( v1 N0 h1.光电位置偏移;2、码盘磨损。5 o$ A; G l* T# w2 v* y% x
5#
楼主 | 发表于 2019-11-14 19:36:23 | 只看该作者
277741987 发表于 2019-11-5 08:04
8 s8 X! B3 E- f# K, O5 x- z1.光电位置偏移;2、码盘磨损。

0 r( ?3 d) ]' n光电位置偏移不知道应当何调整回基准位
- F$ ?* U! G7 W7 |3 j- h5 V, o
6#
发表于 2020-2-15 17:04:35 | 只看该作者
换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,
7#
楼主 | 发表于 2020-2-17 17:32:46 | 只看该作者
酷酷数码 发表于 2020-2-15 17:04
7 b' M" L- \9 x% j换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,
/ q0 R7 F1 B9 z5 N! a. c4 l; m
有空我试试: k5 ] o# P/ K: m. I0 X& ?0 n
8#
发表于 2020-2-18 15:45:22 | 只看该作者
时尚农夫 发表于 2020-2-17 17:32 ( v1 X" t) ?- w* y/ I
有空我试试
! ~7 i& h4 l1 i
三菱J4的伺服驱动器我们这经常出这个问题,换了就好,