我们负责安装的几个地磅,接地系统的接地电阻测试均少于1Ω,并且供电也都安装有浪涌,埋地电缆供电,避雷针高度二十多米,地磅均在防雷保护范围内。但是也存在雷雨若不给地磅停电,地磅的传感器被雷击损坏的问题,现场和厂家分析也找不到其他原因。. z/ ?9 J h1 t! t2 c. d; \ z
请问各位,你们有没有接触到类似的问题?
2#
发表于 2019-11-3 08:41:15 | 只看该作者
拆掉避雷针,做好台面接地就行,很多情况下避雷针是引雷针。
3#
发表于 2019-11-3 13:51:08 | 只看该作者
正规的防雷措施估计都没用
4#
发表于 2019-11-3 16:37:42 | 只看该作者
避雷针请远离地磅
5#
发表于 2019-11-3 20:38:50 | 只看该作者
学习了。
6#
发表于 2019-11-4 18:52:39 | 只看该作者
对传感器、二次仪表等电子衡器整体的各个部分,作特殊的等电位防雷保护。等电位保护是电子衡器雷电保护系统的核心和根本。雷击时,在强大的雷电流泻入大地的瞬间,由于接地线存在电阻和电感,因此整体衡器系统对地可产生几万甚至几十万伏的高电位,此电位对电子衡器的各个部分甚至整体系统都是毁灭性的。
7#
楼主 | 发表于 2019-11-5 06:53:53 | 只看该作者
谢谢各位指点