机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2553|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

今天遇到一个问题,特来请教大神

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-26 13:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这个问题不知道是归于电气还是液压,请相应的管理人员移到相应的版块,谢谢       公司液压冲压机出现了问题,我初步看了一下。大神不要说打电话咨询厂家,能咨询厂家就直接要他们售后了。0 j5 |6 r; V: w
       发现的问题是:1,光栅尺(电子尺)出现两种现象,垂直安放,形成250,显示数字时,在0~70之间时,光栅尺和液压系统可以有效配合,使冲压设备停止在对应的位置,但是数据显示,数字会随时间的变化而增加,但是光栅尺位移不动。即冲压设备可以定位。
& @# Y2 S$ ^) r8 A) D# _5 A                             2,如果设置定位,光栅尺数字超过70之后,冲压设备无法定位,冲压头会缓慢下降,光栅尺读数也随之增加。% l* T" D; i; m7 ?; ?
                             3,液压系统,我看了一下,电磁阀都能工作,不能定位时,只要按动作键,相应动作也会动。系统自带的监测元件,只有无法定位时,光栅尺无法触及一个触发灯(应该是让电池阀停止工作的指示),或者触发了,但随着光栅尺的数字变化自动关闭了。. t9 U8 i6 S' v7 q$ W
       对于这种情况,1,光栅尺的读数头有问题?换?% p! C- o- D2 R. u, I3 Q$ R9 B1 W
                             2,电池阀在闭合时,不能有效的立即闭合(关键是上半部分能定位,下半部分就不能定位)。拆电池阀换阀芯或者弹簧?9 B8 \. z8 l# q

* H1 r( J" j2 ~: V7 c
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2019-10-26 14:00:42 | 只看该作者
咨询了一下卖电子尺的,很大几率是电子尺磨损了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2019-10-26 16:13:49 | 只看该作者
电气会更明白,个人觉得需要咨询生产厂家,光栅尺这样的传感器转化成信号,是要经过放大器等处理器的,具体如何转换,什么逻辑,需要专业人员给你解释,电气估计也要看到你的电气原理图才能告诉你问题出在哪。/ X# X) E' P! O+ ^1 G4 B) n
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:31:46 | 只看该作者
siralop 发表于 2019-10-26 16:13
8 c! e: f' O0 o( n电气会更明白,个人觉得需要咨询生产厂家,光栅尺这样的传感器转化成信号,是要经过放大器等处理器的,具体 ...
, ~4 k& h5 @' P  S
我看了一下,基本上就是PLC(带AD),只有一个电子尺是模拟量输入,其他都是简单的控制电池阀和接近开关。电子尺直接连接的PLC。我自己懂些PLC编程,所以这个我也怀疑是电子尺的问题。经过各种方式联系,终于找到厂家,经过网络视频无法确认问题出在哪,答应派工程师前来。后续解决方式我会发过来(如果我在场的话)
6 S# N, F+ t8 `& s; S
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-10-26 16:56:13 | 只看该作者
kuan880204 发表于 2019-10-26 16:31' H6 P) T  r+ G6 M$ c
我看了一下,基本上就是PLC(带AD),只有一个电子尺是模拟量输入,其他都是简单的控制电池阀和接近开关 ...
( K9 [& R$ B, E# K* ]4 |1 \9 [
解决问题就好
: f6 b: {: E) K
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-10-26 20:05:02 | 只看该作者
”电磁阀不能有效立即闭合”,是不闭合还是延迟闭合?延迟闭合是不是程序里有延迟定时器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2019-10-26 20:16:29 | 只看该作者
晓昀 发表于 2019-10-26 20:05
8 V& s" g3 S  T5 g”电磁阀不能有效立即闭合”,是不闭合还是延迟闭合?延迟闭合是不是程序里有延迟定时器?
3 v! T1 f# v1 _
一开始我也以为是电池阀延时闭合。后来发现好像不是这么回事。如果是延时闭合,那么结果应该是不管哪个位置都会造成无法定位准确。现在是一半可以定位,一半行程不能定位。我猜测是定位时停止时间不够,无法达到程序设置时间,造成电池阀无法闭合
- m4 V1 {! [( n
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-10-26 20:58:48 | 只看该作者
kuan880204 发表于 2019-10-26 20:16* Z1 `3 I) q  q* ?- A
一开始我也以为是电池阀延时闭合。后来发现好像不是这么回事。如果是延时闭合,那么结果应该是不管哪个位 ...

& \: ?# Y& }9 _/ y- H& z( G根据你的描述,有可能是你说的这种情况。定位时间不够的话,在程序里可以修改定位时间,然后再试试,看看会出现什么现象?
" E: r- `- p  t# g
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2019-10-26 21:00:07 | 只看该作者
晓昀 发表于 2019-10-26 20:58
( b/ g& `% p9 `. r根据你的描述,有可能是你说的这种情况。定位时间不够的话,在程序里可以修改定位时间,然后再试试,看看 ...

4 Y5 T) n& S! X4 [只能等厂家来人了。也谢谢你的分析
2 W( z. T' X; b7 |
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-1 14:27 , Processed in 0.051959 second(s), 15 queries , Gzip On.