请教,系统参数和系统变量谁主谁从?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-9 15:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改变系统参数1221能改变G54原点值,7 G  g! Q. F, y; u
改变系统变量#5221-5224能改变G54原点值,2 y/ T: W3 G! p3 J  {2 Q9 P

/ S: \# x) h+ u请教,系统参数和系统变量谁主谁从?即,是系统参数读取了系统变量的值,还是系统变量读取了系统参数的值,还是……?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-10-9 19:44:16 | 只看该作者
系统参数是改变一次以后就这样了改多少就是多少,系统变量是用的时候改变,不用的时候恢复
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2019-10-9 22:09:12 | 只看该作者
|韩寒11发表于 10-09 19:44系统参数是改变一次以后就这样了改多少就是多少,系统变量是用的时候改变,不用的时候恢复
今天观察参数1221的值和G54的原点一致,没有人改过参数1221,应该是在操作面板上改完G54的原点后,参数1221的值也随之改变,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2019-10-10 13:40:48 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-10-10 19:54:51 | 只看该作者
那么你就可以从程序中加入1221的值来更改G54座标的值
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:11:28 | 只看该作者
|韩寒11发表于 10-10 19:54那么你就可以从程序中加入1221的值来更改G54座标的值
感谢大侠的回答,
/ c+ |) `: T& c8 F6 w我不明白,操作面板、系统参数、系统变量都能修改工件坐标系,好像是一改俱改,那他们之间到底是什么关系呢?是真身和影子的关系吗?

点评

听说了解的越深入越容易记住  发表于 2019-10-22 22:02
不必纠结真身还是影子的关系了,知道怎么用就好了  发表于 2019-10-11 19:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2019-10-11 12:05:49 | 只看该作者
|韩寒11发表于 10-09 19:44系统参数是改变一次以后就这样了改多少就是多少,系统变量是用的时候改变,不用的时候恢复
今日观察,程序中有用系统变量改坐标系的指令,执行后,操作面板上的G54和系统参数1221的值自动随之改变(没有人为操作),

点评

对啊,就是这样的,可以改为你需要的任何数值  发表于 2019-10-11 19:03
回复 支持 反对

使用道具 举报