SOLAS公约规定货船对距离救生艇100米距离以上的位置应设置救生筏.不过这个救生筏和其他救生筏的设置是有很大区别的.这里我简单总结一下.
* y4 A: E. A" C" E3 H2 B' t5 n# t: d; w
1.这个救生筏是不允许设静水压力释放器的,因为船首上浪一般都比较严重,如果安装了静水压力释放器的话,救生筏会很容易丢失.这个救生筏只要能快速解下就可以了.
! |* X& K9 s3 b3 k: ~
' N# x2 Q. z% ?: p* ^$ M2.在该救生筏附近应当有救生筏使用的使用说明(这个位置必须采用有效的方式布置使用说明,不能贴一张纸了事),并设有应急照明(该照明和船尾救生艇的应急照明要求是基本相同的,不允许用我们常用的应急灯代替).
# h0 E, c* s @ }# `% j5 j' l3 a" K, C- ?6 c" C
3.该救生筏的质量应小于185KG,且能方便地被移动到船舶的每一舷.但当船的两舷都设有救生筏的时候,这条可以免除.但这种情况是不大有的.
: n. y" s9 x" E) a( q2 Y3 A
4 K$ Y5 Q, P3 Y% s4.在该救生筏的位置应按IMO的统一要求安装相应的标志,这点在造船的时候经常被遗漏,现有船舶的标志也经常会被损坏.要特别小心. |