发表于 2008-12-4 09:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
08-12-3 22:36- |9 F& x# y# D
我在飞版主,你好,今天下面的技术员问到我一个问题,就是关于隔离变压器的事情,4 }! X% ?: Q" [5 c
原则上来说,隔离变压器的二次侧是没有对地电压的,即使有人触摸到了二次侧的电源线,也不会有触电的危险。
! C+ _0 ]" B0 l! d# m, S6 W但是,如果设备的外壳接有接地线,和变压器一次侧的地线相连接,当设备漏电时,怎么分析这个问题呢?9 B7 X, ]( S5 t6 _0 U- [
我想了很久,不敢肯定答案,所以请前辈帮忙指导,谢谢!
今天打开电脑看到一位社友的短消息,下面简单介绍一下隔离变压器的工作原理和作用.
, v( z1 {8 o& ~- [- q0 J$ A% |隔离变压器是变压器的一种,其的工作原理(见下图):当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm
/ {9 f" s- M2 c9 m. ~/ k' ~! n式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 Øm--主磁通最大值 8 I+ b3 b( p5 k) }+ `
隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。
  Q! W$ {5 V4 Q* x, [6 `& ?1 @3 _对于上面社友的问题,如果你的设备漏电,需看哪一侧漏电,如是二次侧因其任意一根电源线与地不能产生电流回路,即不形成电势,是没有危险的.但一次侧漏电时是有危险的.1 J+ _: \0 B! _2 @; i7 _
隔离变压器还有其他作用.如其能有效的抑制从电网引入的谐波和雷击电脉冲等对系统的干扰,也能有效抑制本系统产生的谐波进入电网网络.起到净化电网的作用.还可以防止地电位扰动对数字电路产生工作失常,数据丢失等问题.采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免电网中性线不良对设备的影响.三相隔离变压器均采用三相双绕组结构,不但具有前面介绍的优点,还因其绕组间产生的电容使其具有很大的并联电容容量,能够补偿电网无工功率.
" ~7 q+ w8 F2 `' v2 J9 ~* ^1 ]$ Z+ }5 y% d5 w. w7 d6 I
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-12-5 22:24 编辑 ]

1.jpg (13.82 KB, 下载次数: 42)

1.jpg
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-12-4 19:42:03 | 只看该作者

回复 1# 我在飞 的帖子

谢谢版主的教导, , G1 _. X# h3 J1 V* I+ ^4 i4 _
如果是三相380V隔离变压器,变压比为1:1的话,二次侧可以产生新的中性线,那么新中性线和二次侧的相线之间是否也是220V相电压?也可以带动单相220V的用电设备吗?& H" N! P# N' D/ q
还有就是,既然隔离变压器二次侧的电源对地没有电压,那么设备的保护接地是不是可以不用接了呢?如果要接的话,可以和一次侧共同一根地线吗?" w" k1 Q/ `& m) t
谢谢版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-12-5 10:37:39 | 只看该作者
用得不少,懂得不多,来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2008-12-5 12:54:20 | 只看该作者
湘里狼社友你好- U4 _. e  ^$ o! b7 a1 A7 i

% l- x( e+ K& Z$ s' k新中性线和二次侧的相线之间是220V电压.也可以带动单相220V的用电设备.设备的保护接地还是要接的,一般都接在一次侧.保护接地不止起安全接地的作用,还有例如屏蔽等其他作用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-12-5 19:24:20 | 只看该作者

回复 4# 我在飞 的帖子

谢谢版主,看完您的指导终于明白了其原理,再次谢谢版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:20:22 | 只看该作者

回复 5# 湘里狼 的帖子

大家有缘在必威体育网址相聚,不必客气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-12-17 13:44:33 | 只看该作者
版主分析得很仔细,小弟先学习了!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-2-26 17:37:12 | 只看该作者

隔离变压器后接设备的接地端子还要接地吗

隔离变压器的次级对地是没有电压的,那后接设备的接地端子还要接吗,接的话只能跟初级的地接在一起,这样的话隔离变压器是不是就不起作用了啊,因为我们这坏了好多设备正在查原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-2-28 13:14:02 | 只看该作者
对么?隔离变压器次级要接地吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-12-3 11:38:00 | 只看该作者
感谢各位的分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 14:11 , Processed in 0.059386 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表