设备接地与产品需要防静电是一回事吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-7 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个这样的事情,产品为电子产品(带元器件),需要进行一些生产设备。对与产品接触的零部件提出了防静电要求——一般都是一些防静电非金属材质(以前碰到的都是这样)。后来厂家制作的定位板为铝板,说是设备进行接地用铝板就是和接地导通,起到防静电作用.请问是这样的吗?在此谢谢啦!
6 O3 v1 O  [2 Q
* n+ Z% d3 d3 M6 N7 N. w5 ~8 }- a- Y2 E( N
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-5-7 13:57:35 | 只看该作者
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:00:13 | 只看该作者
universal 发表于 2018-5-7 13:579 w) {2 ~" }" D7 K& q2 r- o: l8 `$ p
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
% [. v8 _8 F. V/ e+ O. U
谢谢!
. F( E$ c0 X: Z  e; C8 ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-5-7 15:38:36 | 只看该作者
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
  ]' M& N# E: y$ E& {7 ]8 u# Q- I
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:39:45 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 15:38/ Q1 V. r' c2 i8 \
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
5 z! Q2 Y( ^& l6 P& }! `! L4 L
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?
* ^8 s( f% C6 w' W2 N) Z' e% A7 Z
; G* q* L2 f2 o* p' k
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-7 16:46:38 | 只看该作者
非标男 发表于 2018-5-7 16:39/ N9 Y% K' v& y  x" a" q
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?
' f$ ?( `8 @# W
每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应的标准
. H/ b9 a/ D" T4 @8 P
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:44:40 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 16:46
6 J; K% w; N: l& a3 w每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应 ...
' Z2 r" V' {5 [2 Z9 v8 W
非常感谢您。初步了解了下,进行一个汇总,不知道理解的对不对?防静电是要用一定表面电阻的材料制作,是可以进行导电的,释放是温和缓慢的。1.绝缘体是不行的,无法把产生的静电释放。2.金属材质,电阻太小,在进行放电时瞬间的电流或电压过大,也会击坏产品.3.由于功能不一样,所以工厂里面设备的地线与静电地线会不同。
# w9 T" a* w6 I! ^- M# [0 A
' v3 H7 G# `' n4 F8 m& X( u
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 22:21 , Processed in 0.055023 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表