最近修了一台数控车,回零报警,西门子808D系统,报警号20002,20005,故障未出现之前是正常使用的,据工人说是停电一次,然后就这样了,所以我刚开始是从参数里去考虑这个事情,经过更改34060参数后,Z轴报警消失,但随后又开始报X轴回零报警,仔细查看34060的参数后发现,参数内的移动距离足够回零使用,但一直却回零不能成功,所以开始排查线路问题,就在这个时候,又发现Z轴又开始报警,所以等于X/Z两轴都同时存在回零报警故障,经过半天的排查,发现是两根回零信号线同时断了!!!!
1 g; {6 A: N! F; p( d) l 不知道大家有没有遇到过这种问题,真是太巧合了吧?呵呵!于是我在驱动器侧的插头开始换线,驱动器侧的第15脚到NC侧的第4脚,两台驱动器的线竟然都是同一根线断了!换线后一切正常,将改过的参数重新更改回去,至此,机器可以正常使用。这台机器可以说是我遇到的比较特殊的一个问题,很少有线路同时出问题而导致同时出现同一种故障的。所以遇到这种问题时,还是要仔细检查,用原理去分析问题。而且,现在的机械设备已经不同往日,我们维修人员最需要的就是各种各样的系统资料,电气原理图、机械原理图等等等等......) X, E! M9 }2 A2 V
: Y9 {3 @( C6 O; R5 Q% l7 e
- U3 X! @/ h: z# x0 p2 R' | I3 M' F3 @- A1 J; A
4 {: [4 h# P/ r3 ]4 o: b; d) _7 @& N! J% ^8 t/ x- N; s. i2 o
8 L# X# o8 G* x0 C+ ~# X
k5 x$ O9 t0 Z. B- l& a1 M4 ?, X6 ~ u( F/ P# y# L
0 ^, U! V% k) ?, q* W
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
评分
-
查看全部评分
|