如何让PLC的数组脉冲连续发出?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-28 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伺服电机带动减速机再带动主轴,每当PLC给伺服驱动器一组脉冲后,主轴转动一周,一旦PLC的一组脉冲输出完毕后,马上又启动脉冲输出指令,再给出一组脉冲,可是,在这前后两组脉冲之间主轴会有很小的停顿,如何可以取消这个停顿?
$ j6 @, M# y. K4 S注:脉冲输出为加减速脉冲输出。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-12-29 11:25:46 | 只看该作者
小鱼网友好!
2 U+ I$ G% i+ z, Q
' ^( f/ S) t& _. A* s! z* @. @' Q% U产生的原因:当第一组脉冲运行时,主轴进入了匀速旋转状态,也就是脉冲0 h( {5 U( {4 e+ K3 a# b) R
给出的驱动伺服电机绕组的励磁电流,与伺服电机转子磁极的相互作用,达
5 O" {4 A, H6 }到了同步。
& y" s8 K  T8 g而你在这时,人为的加入了一小段程序,使脉冲间隔在这段产生了一个小延时,9 Y! v: H* ?1 C( I( q) ^
造成伺服电机绕组的励磁滞后于伺服电机转子磁极,也就是对伺服电机转子磁极
) a+ w2 @2 J: l) |2 L+ G产生了一个向后拉的力,结果就体现了你所遇见的“主轴会有很小的停顿”。
& c5 I/ S1 C9 L( K
! u/ B6 Y" o4 b. j/ k5 d" i( A  y原因给你说清楚了,因不知道你使用的PLC都具备哪些功能,所以,只好你想办法处理吧。
( _, f9 f# U" \4 S" S  a
1 i: E7 I/ _- l" k5 ^! Esyw  071229---11.25
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2008-1-1 16:34:15 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,我的第二组脉冲是在第一组脉冲输出完毕后才发出的,也就是一组组的发,但两组之间肯定会有间隔的,哪怕只是个扫描周期,所以想请教解决的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-1-3 05:51:38 | 只看该作者
小鱼网友好!
7 {0 [0 ^- j" p; I9 ]: M+ m8 F* a! w4 b1 t2 N1 y" z
伺服电机(步进电机)内部,是用编码方式进行驱动的。
% }& Y$ F" Y: d3 K# \% S要想达到你的要求,就必须“实时”清楚的知道,你所用的伺服电机(步进电机)
; |9 m; z  A& g. S9 j  g每时每刻所处的角度及所对应的编码,并用编码的方式对伺服电机(步进电机)进行
' B! h8 O! s, i: ^直接驱动。, N# v) t! K" k& Y/ h
.
4 @$ t$ w5 [8 k7 \( C市售的伺服电机(步进电机)驱动器,全都是外脉冲控制方式,这种驱动方式要想达# K! Z+ ?  Y" A4 x; R/ ^7 r' J+ I
到你所说的目的,只能采取“加延时”碰的方式。
$ ]; l3 G" |( ^9 h6 q# _9 u$ l.
3 s" T1 d# X1 z$ N) Q# F正巧,凌晨刚调完几块“‘编码式’双步进电机驱动器”,这种驱动器能很好的解决5 k, \- O) y8 Z& n1 G3 d
你所遇的问题。" |8 L0 M# S+ N
.7 V7 @$ |. t' G" A0 u
拍个照片给你,以增加感性认识。# P& ^: s) ~% j: |9 R4 o
  m. y. r% Y" T. S5 ~9 Z0 n
syw  080103---05.50! `: S# k+ W6 @1 j0 g6 s" ]7 i
.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-29 15:11 , Processed in 0.045799 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表