机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3408|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

用FXON-60MR PLC 对MZ2015控制系统进行改造

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-13 16:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。0 ?" [3 `9 @4 L& O7 ?* F) i
" d- G: W+ e+ Y, Z- |+ i
    1、系统的硬件设计8 f) @- B$ k( p: @% Z+ _5 s

, U- x0 Y* ^4 F. `9 j    任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分 是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点 (KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬 件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控 制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲 击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。! w+ X( [* e+ [
. t. \# O& k0 i2 T

# Q. O! |; m0 F3 \7 s$ v图1 PLC外部接线图4 C  @- G7 i* m8 M! ^1 R
) {0 \5 \& E# |5 G
    2、软件设计
: Y) o* B+ H" L& E
! p) Q% z1 u' Z- W, y8 ]" w: G) n    (1) 程序结构 ! t& M- `7 Y. A' R1 ]

6 ]* p$ `$ u7 o. G+ b+ m    原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由万能转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。  }2 S0 K$ B8 f" H* b* J7 x
, B/ w0 v2 D6 c- o) X6 H) T
表1 开关方式状态
- s% P: G' A1 }
# _; X6 \/ Q; C) _, W0 X  A* [
& R& e. A9 w, s8 M/ m    表1中"0"表示断开,"1"表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。
" D  [" F/ s' O: k; A& c  ^6 k% y8 C& _  W9 K
$ \, {" ]5 @7 a' H. K2 s* d* k
图2 工作方式梯形图9 h) d- E' m% f9 \7 A+ F2 i
3 c3 D% m& }' @) U7 |

, ?0 ~1 w( Q- `6 K% `5 [图3 程序结构图; ]. M8 N5 J+ R& g/ N

# x& o% S- \7 ^9 y    (2) 矩阵电路的编程处理 ' |2 r& }2 v9 E# b) g
% M) j8 m$ S* G2 E; k

% N- X) c" W' G$ Y8 A* b, R" z图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图
  L/ z" g; L5 ?3 `/ N0 g2 ]
3 D$ k2 g4 s- @: \3 u* A0 d    矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下: ( l5 w2 n/ J! X2 B6 @
0 \' n6 r, a! @3 Z( P3 L8 z
    a. SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。 ' U: p% W" D/ T) d
    b. SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。 6 Z+ D2 y5 X$ {
    c. SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。" l( [* B6 ]+ S( ]* Y: W7 @
3 U# X1 ~' ^0 C# M8 {
    根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置 位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。
* q1 ~2 I+ K8 s; c, ]
$ M4 W, m' c" w1 _表2 顺序逻辑控制9 f6 T7 T8 H+ p9 z" l- f

3 Z+ Y6 D; z0 Z1 P8 `3 w2 P
8 a3 L; H6 B& V7 \# }6 J/ m; n, }4 a    (3) 编程调试$ m: K/ ?5 V  C; [5 ?7 @/ N6 b6 q5 Q3 c" }

- ]; I1 i- o( P1 ?; Z( P7 n    由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺 序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负 端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变 化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。
; N# I8 F1 w& L: ~/ j' R
- c% z' j$ m" ^7 h- H" `' @4 i$ C5 F- t) e# Z7 |* s
图5 输出部分梯形图. V2 @) n; d0 B& p: v; \

2 c1 x8 `  b) r" s    3、结束语% H/ K2 H, F2 @: d/ A9 O) v# O

  d$ b2 b) Z* E4 j    用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机 床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使 电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-12-13 19:05:38 | 只看该作者
嗯,应该是转的某人的论文吧, }3 T" _" u, R" z$ C' q5 W1 z
呵呵/ G- M/ S. D$ n
学习下了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:45:45 | 只看该作者