100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-31 23:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100KW厂房 现选总进线断路器 需要多少A的比较合适?

请教,谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-8-1 09:44:14 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

选400A的断路器或漏电保护器即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-8-3 21:36:55 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

要看负载性质,也就是厂房主要有些什么设备,工作状态怎样才能确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2007-8-4 17:50:06 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

谢谢楼上的各位,计算后线电流要265A左右,由于我们厂房的加工机器不是很多,主要是调试时要启动11KW左右的电动机,所以现在打算总线路上用250A的断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2007-8-4 20:53:24 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

250A的断路器够了,11KW左右的电动机的启动对100KW的供电来说不会有影响的,就是有多台这样的电动机,只要不同时启动,也是没有问题的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-8-6 10:37:14 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

同意楼上的!  现在我们这里200KW   才用250A! ]) R: o4 n9 G& ]; N4 X9 V- i1 k- a
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2007-8-9 12:59:10 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。+ O7 a3 R0 q  M+ N8 ~. T" Q

7 m9 l$ s. a+ j% u; r2 D设备主要告星三角等降等方式启动,而且设备也不会在同一时间开启,所以250A是一个合理的值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2007-9-30 15:18:02 | 只看该作者
<现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。>; P7 q* J' Q0 e* g$ A0 v
请教400A和250A除了购买时有价格差,用电时也有区别吗?用400A的空气开关、断路器会增加功率吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-5-11 15:11:42 | 只看该作者
请问:80KW的电流量用200A的短路器够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-6-23 12:16:22 | 只看该作者
400A比较安全,如果只有一台11KW的电机的话,30A都够了,
回复 支持 反对

使用道具 举报