- 项目背景:由于公司电压波动>10%,严重超出了测试设备要求的2%的要求,提交CER申请购买自动稳压器。
- 设备选型:根据下面选型方法选定SBW-30型号。
, ? v* h% N# U3 q' P7 K( Z& }
, O0 h) D d% B& A$ n2 D) n% B" @. w( Y
5 D; _. r6 z. H w) A0 \5 i e
3 r7 s! W% h2 B$ d( c- O4 H
6 o* w+ e" H' N: b+ @- 选定供应商,下单,收货,上图" P' B0 Y* L( s% a8 D
0 p3 }4 N* _5 A+ s+ Q0 H! \+ S/ z9 M/ ^& f8 _) j, N1 W) z
: n& X- E; P- K6 h4 E
8 W6 r" a7 E( F& e$ }& _" u- V5 f8 l! C8 h( ?7 p" R, T: E* x
9 q0 ^0 [$ r, n
4 f. x% a q/ M' r9 z厂家犯了一个低级错误,订购的是三相稳压器,设备上的铭牌贴的竟是单相的,许是工人操作错误,出厂检验也没有发现,不应该啊。2 g3 Z2 X H9 y& m% N2 [4 V
有个值得点赞的地方,里面的电路板控制模块配了一个备用的,这样一旦出现故障的话,可以转为使用备用模块,不会宕机。5 b4 r9 }! h* g, N
+ \- O, d& o2 H5 R& T, ]2 O2 C) z
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|