原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:3 [1 k5 I) U4 F+ |% @5 J- O* ^9 U
) c, q1 {) N/ Z2 }: M/ X0 W
& @7 Q, r% n2 H2 w9 W8 N在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:
8 x; H* h6 W) \6 O C9 I
# M, O( p- z- x- w `+ M) I, R$ `& h$ d' D: ^
3 c+ O0 | Y4 Z
0 l5 m' }# J$ M' r- p, H/ W: {) @! s按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:
6 g$ P8 x# `# [* \
3 S( y( N# \' r) ^% i* a5 A7 L/ h1 ?. R) t- r0 a
这是网上下载的说明书一部分,
1 e" s+ A3 }: {# Y. k4 e- `- \/ C$ O+ d1 t0 u" Y; a9 M" ^
1 W; H2 d7 r% h) t, {
; h8 y/ N. R' r# Y" H3 p3 t# h/ Q# T
模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?# u: T& j" M. s) P% K2 z$ p
最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。# k: `3 m& X( H; j3 h) R, p
然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK; w5 Y. Y7 Z( ]- X+ p