机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3662|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

星三角降压启动时间如何确定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-2-27 08:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到三种方案:1.经验公式:2*电机功率的开方+4
- }( n3 |) R; F" g2 p+ j) X                        2.根据负载情况确定(但具体没说怎么做)
0 k& I) |0 f. U3 d% \9 W- w                        3.当启动电流下降到平稳时启动
8 P; W( [! l/ \3 U  ~* Z) W2 G  p我现在想计算一个理论的时间,第一种方案可行,但我又觉得不知其所以然) v  V- q1 ~) w7 A5 M: j9 B1 `. D' S
                                          第三种方案到时听的挺有道理,但我不知道怎么计算,网上说的是看电流表
, ?# n1 D# Z5 R' X$ Z希望大家不吝赐教
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-2-27 11:27:15 | 只看该作者
应该是电流的变化率到一定程度就可以切换,凭经验看电流表指针的变化速率。或者弄个控制器比如PLC监控切换
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-2-27 16:02:14 | 只看该作者
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
  q! l, t- s7 @我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。: u1 ?5 L6 G: e, a+ n( g& F3 @
有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-2-27 16:02:21 | 只看该作者
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
) S1 Y- z. K% I我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。" b- T/ z  X6 V  d: J
有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-5 00:30 , Processed in 0.047605 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表