发表于 2015-10-22 14:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FANUC OMD系统,诊断D参数在编辑和急停状态下都无法输入,PWE已设为1。请各位高人,如何解决?急。多谢" I/ H2 @" G2 ]2 R4 _' j4 p
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-10-22 15:01:26 | 只看该作者
你说的是D数据还是诊断数据?7 ^9 L6 a1 r$ k% Y$ U( p
诊断数据肯定没法输入啊,那是给你看的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:29:08 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2015-10-22 15:01 ; J' F* Z! \# N
你说的是D数据还是诊断数据?
3 E. o6 u+ ~# r. t诊断数据肯定没法输入啊,那是给你看的

; i4 ]7 k3 j. d& d  \是D数据+ o' Z% r( t  i7 }$ `
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:07:01 | 只看该作者
是参数原因,已解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-1-24 22:46:41 | 只看该作者
只能在磨损中输