60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-9 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<>请问60KW的电源能启动110KW的电机吗?</P>
<>&nbsp;</P>
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-5-9 16:42:04 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

你这个问题太笼统你说的电源是指什么?空开?还是变压器?还有110KW启动时是否星三角转换?
如果是星型启动,应该是没问题,当不宜长久运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:20:29 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

多谢楼上!是带负载啊!大约需要110KW的功率.因为受场地限制,只能有大约60KW的电源线接过来.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2007-5-11 19:43:42 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

差得太远了,绝对不行,否则电线会因为过载引起火灾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2007-5-11 22:35:46 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

星三角已经胜任不了了~~~

你可以参考延边三角形降压启动控制线路~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2007-5-14 12:07:48 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

多谢4楼!5楼!改小电机吧.以后有问题再请教各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2007-5-14 12:37:17 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

应该改,那里能超那么多呀,就算有变频电源加上变频器都难,反正是很不合适长期工作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2007-8-3 22:23:54 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

不要说启动,就是正常运行也要把电源烧毁的呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2007-8-4 00:29:23 | 只看该作者

Re: 60KW的电源能启动110KW的电机吗?---[请教]

电源功率差的太多,无法满足工作要求。一般来说单台电动机的功率最好不要超过电源总容量的1/3,否则启动时将会对其他正在使用的电气设备影响较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2007-10-16 11:58:06 | 只看该作者
启动没有问题,但是不能保持,还是建议楼主不要冒此风险