电磁阀排气, 二位三通的R排气口能堵死吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-5-18 19:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
二位三通的R排气口能堵死吗?这样对电磁阀还是对电磁阀的出气量有影响吗?从电磁阀的A口出的气是直接吹掉?
2#
发表于 2015-5-18 20:40:57 | 只看该作者
堵死就是一个两位两通的阀
3#
楼主 | 发表于 2015-5-18 21:20:14 | 只看该作者
秋水潇潇 发表于 2015-5-18 20:40
G2 A5 `; [# H5 b) I% b0 N堵死就是一个两位两通的阀
6 F+ v+ m/ W1 }5 A9 m/ G4 Y$ _1 n
那这样对电磁阀有影响吗?还是对出气量有影响吗?3 Q2 ]# P) v' w( F! ]; O
4#
发表于 2015-5-19 09:15:34 | 只看该作者
比如,失电状态,P口截止,A与R相通;得电状态P与A相通,R截止。
' c, p- F9 L) x4 M0 r' [这个时候R能不能堵上,得看与A连接的管道有没有泄压要求,如果有,你把R堵上了,A就不能泄压,影响动作。
1 T- ~, w1 Q L2 l# F如果没有泄压要求,自然就可以堵上。
5#
楼主 | 发表于 2015-5-19 22:19:28 | 只看该作者
水水5 发表于 2015-5-19 09:15 + j5 }% g. Q3 ^
比如,失电状态,P口截止,A与R相通;得电状态P与A相通,R截止。 4 U0 j' V+ @" E! }6 k* y G
这个时候R能不能堵上,得看与A连接的管道 ...
; e7 I2 T3 j+ `3 P/ U: z' c6 c& q! D9 A
没有泄压要求,这样对A的出气量有变化吗?c8 q( {" W& m& w9 \0 u7 b! M
6#
发表于 2015-5-20 09:44:09 | 只看该作者
对出气量不会有影响,只是这个时候相当于一个单向阀,可以用于位置保持,你是要改装吗?
7#
楼主 | 发表于 2015-5-22 19:03:10 | 只看该作者
liuboy 发表于 2015-5-20 09:44
0 J- C# `7 a+ U) w$ U对出气量不会有影响,只是这个时候相当于一个单向阀,可以用于位置保持,你是要改装吗?
f% f, B. I/ q! }
经过电磁阀后气是直接吹掉的,本来想用二位二通的可二位二通的压力太小3 V5 H E4 h. Q G$ f
8#
发表于 2015-5-24 09:43:39 | 只看该作者
sbams 发表于 2015-5-22 19:03 ( c% c/ P% u) e. I) g: H
经过电磁阀后气是直接吹掉的,本来想用二位二通的可二位二通的压力太小
* o. }$ Y/ C4 D8 Z" M# S, O
压力太小怎么说?你给过来的压力多大就是多大啊,不会因为装了个两位两通阀减小,又不是减压阀。5 o! E( D5 o7 Q e1 M6 N- C7 z! |5 \